Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#246001
hola a todos los foreros,

estoy haciendo la reforma de un antiguo edificio, que ahora se va a destinar a museo.

la superficie construida son aproximadamente de 700m2.
El DB-SI, me pide BIES al pasar de 500m2.

si sectorizo una parte, dandole un uso de oficinas, ¿¿podría ahorrarme la instalación de BIES, al dejar un uso de pública concurrencia inferior a 500m2??

un saludo y gracias por la ayuda
por
#246030
La respuesta es no. Si tu actividad es de museo, aunque tengas mil sectores, todos vinculados a la actividad, se le aplican las instalaciones de la actividad principal. Revisa el DB SI 4-1.1, segundo párrafo.