Amores escribió:Hola a tod@s, ¿seria posible poner grupo diesel en lugar de grupo electrógeno, según punto 3.3.2.1 del CTE-HS 5 donde dice que es necesaria la colocación de un grupo electrógeno o batería adecuada, para garantizar el bombeo y elevación del saneamiento?. Gracias.
El CTE, en su parte I, capítulo 2, artículo 5.1, te lo permite, ya que puede optarse por:
b) soluciones alternativas, entendidas como aquéllas que se aparten total o parcialmente de los DB. El proyectista o el director de obra pueden, bajo su responsabilidad y previa conformidad del promotor, adoptar soluciones alternativas, siempre que justifiquen documentalmente que el edificio proyectado cumple las exigencias básicas del CTE porque sus prestaciones son, al menos, equivalentes a los que se obtendrían por la aplicación de los DB.
Justifica que tu grupo diesel garantiza el bombeo de la misma forma que el grupo electrógeno + bomba y ya está.