Jaimezuelo escribió:Ok search....ya lo he entendido, yo preguntaba que si habia alguna forma de justificar la ventilación natural de un garage considerado no abierto.... y por estas condiciones ya veo que no.
Pues disculpa, pero creo que no lo has entendido. Si cumples las condiciones del criterio que te he "pegado", no hay problema, en que no sea abierto. Ten en cuenta que si el aparcamiento es abierto, realmente tiene mucha superficie.
Por ejemplo, un aparcamiento de 2.000 m2 de superficie en una planta (suponiendo que no necesita disponer de aberturas intermedias), para ser abierto, necesita una superficie total de 2.000/20 = 100 m2, que no es una broma.
Si quieres hacer la ventilación según DB HS3, suponiendo una superficie por plaza de coche de 30 m2 (UNE 100166:2004), tienes 67 plazas, es decir: 8 x 120 x 67 = 64320 cm2 x 2 (aberturas mixtas en lados opuestos de las fachadas, así lo dic) = 128.640 cm2 = 12,864 m2.
Hay diferencia, ¿no?