david lillo escribió:En principio estaba pensando en aplicación local que es como lo tienen en el otro transformador.
Pero las dimensiones del local son 8,8x4x3.5m (largoxanchoxalto). Y, puesto que la salida es aérea, tiene una torre de 2x2x3.5(largoxanchoxalto).
Lo primero, lo siento, no visité el foro en un tiempo, y no vi esta respuesta dando datos concretos.
Ahora bien, a qué te refieres con lo de la "torre"? Gracias.
Aunque a mi juicio no es suficiente conocer soloamente la cantidad (aproximada) de agente CO2 que necesitarías, de acuerdo a los datos del recinto te comento:
Obviando lo de la torre, y suponiendo un recinto cerrado, para
Inundación Total en un volumen neto de
123,2 m3 (8,8x4x3.5m) y concentración del
34% (dime otra si quieres, va en funcion del riesgo a proteger): serían necesarios 94,8 kgs mín. de CO2. Pero supongo que habrá que considerar perdidas por tuberias..
Según NFPA12
david lillo escribió:Pero ¿de donde sacas el método de cálculo? de fabricantes, de normas UNE, ¿de donde?
Donde te han dicho, NFPA12, tambien CEA4007, o reglas técnicas de CEPREVEN