Hola Tama... Tienes razón, es una columna un poco rara, es descendente y ascendente. El aparcamiento tiene 10 plantas, la planta baja da a una calle y la décima da a otra calle por el otro lado, y tanto en la calle de abajo como en la de arriba tiene toma de fachada. Viene proyectada con tomas en todas las plantas y con las válvulas cada 4 plantas contando desde la baja.
En cuanto a pasar el tubo por otro lado, la única solución sería por dentro y poner las tomas sin cajón, ya que al ir el tubo por dentro en superficie no podrías poner cajón porque tiene la entrada por detrás, además que para realizar los calos sería mucho más complicado. Lo de poner las tomas sin caja no sé si se puede hacer, aunque yo lo he visto en algunos sitios...