Resistencia y estabilidad, aptitud al servicio, acciones en la edificación, cimientos, estructuras de acero, fábrica, madera
por
#257373
Hola,

Tengo que dimensionar y armar un encepado de un pilote, lo he hecho varias veces para encepados de dos pilotes pero para monopilotajes no encuentro nada en la EHE. ¿Alguna idea?
En la EHE se calcula Td si el encepado es de dos pilotes pero, ¿y si es de uno?

Un saludo y gracias.

azuche
Avatar de Usuario
por
#257383
AZUCHE escribió:Hola,

Tengo que dimensionar y armar un encepado de un pilote, lo he hecho varias veces para encepados de dos pilotes pero para monopilotajes no encuentro nada en la EHE. ¿Alguna idea?
En la EHE se calcula Td si el encepado es de dos pilotes pero, ¿y si es de uno?

Un saludo y gracias.

azuche


¿porque tienes un solo pilote?, ¿lo has diseñado tu así? ¿puedes poner un esquema de la estructura?
por
#257487
Siempre había creido que el nº minimo de pilotes era 2 por si uno fallaba...
por
#257596
No se si te valdrá, pero por casualidad he encontrado esta hoja de cálculo y me he acordado del post
Avatar de Usuario
por
#257628
Amores escribió:No se si te valdrá,


Creo que pregunta por el encepado y no por el pilote. :ein
por
#257635
Muchas gracias por vuestras respuestas!

De momento el tema se ha parado y estamos reconsiderando la tipología de cimiento.

Se pueden hacer encepados de un pilote pero debes arriostrar en dos direcciones ortogonales para absorber momentos.

Ya os contaré si hay alguna novedad importante.

Saludos,

azuche.
por
#257641
Qvixote escribió:
Amores escribió:No se si te valdrá,


Creo que pregunta por el encepado y no por el pilote. :ein

:oops: definitivamente, lo mio no son las estructuras. Bueno, ahí queda la hoja...
por
#257677
A bote pronto, si la pila y el pilote están centrados tienes una biela de compresión que transmite la compresión directamente: las tracciones típicas al abrirse en abanico las compresiones serán muy pequeñas y un zunchado mínimo te las recoge. Si necesitas poner encepado como transición entre pila y pilote bastaría con dimensionar el encepado con el vuelo mínimo (max[D/4, 25 cm]), el canto mínimo para que sea rígido y un armado mínimo.

La realidad es que en obra civil muchos soportes van como pila-pilote sin necesidad de encepado ni ninguna viga de atado. Con pilotes de diámetro superior o igual a 1m es rarísimo poner vigas de atado.

En general, si tienes un encepado rígido que no está en la EHE, como infinidad de casos que no aparecen en la EHE, pues pruebas con varios MBT propios que se parezcan a groso modo a los caminos de las tensiones de compresión y tracción. Si te interesa mucho, en "El método de bielas y tirantes" de Calavera te explica cómo montarlos.
Avatar de Usuario
por
#257750
mendinho escribió: si la pila y el pilote están centrados


Ese es el problema compañero, en el papel es posible pero en la practica muyyyyyyyyyyyy dificil.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro