Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#25773
Reabriendo el tema:

La ocupación de un local comercial calculada según CTE DB-SI i según REBT sale de 260 personas i 485 respectivamente.

De cara a instalar suministro de reserva (>300personas), que valor creeis que se debe utiliar?

En la guia de aplicación recomienda utilizar la ocupación calculada según la NBE-CPI 96 o el CTE DB-SI en el futuro (o sea ahora) si la actividad está bien definida.
Que opinais al respeto?
Avatar de Usuario
por
#25775
Para mi el tema está claro:

Si industria te permite calcular aforos con el CTE para aplicar el REBT, utiliza el CTE.

Si no te lo permite, cálculo con el REBT y a fastidiarse.

Par aquí en su dia sí autorizaron (por escrito) el cálculo de aforos con el CTE.
por
#25796
Lo siento pero no entiendo eso de que "la estacion transformadora consta de doble suministro".

De verdad es doble suministro?, entonces como viene de una SOLA estación trasformadora.

Y si hubiese dos trafos.....no podrán ser del mismo anillo ( si están en anillo) porque en caso de fallo de esa linea "caerían" los dos, por lo que tampoco puede considerarse doble suministro.

No es por fastidiar, es para intentar que el debate de esta consulta sirva de algo, planteando todas las posibilidades

Un saludo
Avatar de Usuario
por
#25798
Como yo lo veo: para cumplir la ITC 28, suministro de socorro, con suministro de red, haría falta que llegarán al CT dos líneas de distribución, cada una de un transformador de distribución diferente pudiendo estar ambos transformadores en la misma subestación (anillo) o en subestaciones diferentes (lineal o huso apoyado). Una línea podría con toda la potencia contratada y la otra séría suficiente con que pudiera con al menos el 15%.

Entiendo que en caso de que una de las líneas soportara menos de la potencia contratada, haría falta un sistema de deslastre, transferencia de carga y protección a la línea de socorro cuando falle el suministro de la línea principal.

Si ya pillas el segundo suministro de un anillo diferente está completamente claro que cumples con la instrucción.

Un saludo.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro