yaisanro escribió:Buenos días,

La Id que busco es la Id BT para un grupo electrógeno.


Un saludo y gracias de nuevo por sus aportaciones

Entonces tienes que garantizar que se cumpla Id*Rt<50V.

Si estas preguntando distancia de la tierra del grupo a la de herrajes de A.T., en mi opinión se puede aplicar la misma que la distancia del neutro del trafo, el caso es similar.
por
#258971
Buenos días,

Escribo para dar las gracias a todos los que me habéis ayudado. Con vuestras respuestas podré resolver el problema.

Espero que tengáis un gran día.