Roberto Mañas escribió:Saludos
Quizas me esté liando un poco, evidentemente no he considerado que la LGA alimente servicios de seguridad porque además el propio conductor debería ser con cable "naranja" como me indica Pikasin, al mismo tiempo que no debe cumplir medidas especiales por lo que sigo entendiendo que que no es necesario tubo metálico ni canal de obra de fábrica (por supuesto garaje con ventilación forzada, etc).
Si esa LGA formase parte de un suministro complementario (acometida de socorro de Cía) si que entiendo que debería garantizarse la RF con los medios que se han propuesto.
Por otro lado estaba revisando la Guia BT-14 y habla de tubo o canal en monteje superficial no propagador de la llama.
Pues no te digo que no, pero mírate el mensaje para Pikasin. Ahora estaba viendo las hojas técnicas de los cables de seguridad naranjas de General Cable.
Aunque lleguen a arden siguen con el suministro durante al menos tres horas y unos 800ºC.
Lo de tubo metálico me temo que aquí es una costumbre (más buena que mala) y si lo pones de PVC a lo mejor algún revisor te dice que no.
Por supuesto las canales son de aplicación en garajes y es evidente que se usan con frecuencia en garajes de "mucho cable".
Seguimos.
Comoooooo les echaba de menos.