Muy buenas,

Una duda, ¿consideraríais un SAI como "fuente propia de energía" e inicio de instalación a la hora de calcular las caídas de tensión? ¿o bien sería considero el origen en la salida del trafo?

Entiendo que la tensión de referencia para los receptores la obtengo del SAI y que, por tanto, éste debería ser el origen de la instalación para el cálculo de caidas de tensión, ¿no? ¿que opinais?

Saludos :brindis ,
Avatar de Usuario
por
#259115
Si el SAI está conectado en modo online (rectificando y ondulando) la cáida de tensión se calcularía desde su salida.

Si el SAI está conectado en modo stand-by la caída de tensión se calcularía desde el secundario del transformador.

:botando
Avatar de Usuario
por
#259160
Kyle_XY escribió:Si el SAI está conectado en modo online (rectificando y ondulando) la cáida de tensión se calcularía desde su salida.

Si el SAI está conectado en modo stand-by la caída de tensión se calcularía desde el secundario del transformador.

:botando


Sería para modo online. Muchas gracias Kyle_XY :brindis