por Innobus - 01 Abr 2009, 07:38
-
Perfil básico de usuario
- 01 Abr 2009, 07:38
#152965
Muy buenos días a todos,
Me gustaría aportar algunas respuestas a lo que todos plantean. En primer lugar presentarme. Mi nombre es Alfonso y trabajo en Airzone, para que todos sepamos de qué hablamos.
Estancias muy dispares en tamaño: Estimado Rafa_Parri, coincido contigo en que el tener estancias muy dispares que climatizar regulando un caudal muy grande para una pequeña habitación provoca una descompensación elevada. No obstante el problema se solventa de manera muy sencilla con un buen calibrado del ByPass y en ocasiones colocando estratégicamente otro.
Bypass electrónico: El Bypass electrónico es un elemento que por diseño debe desalojar como bien indica uno de los foreros presión estática (que a su vez también rebaja presión dinámica). El Bypass electrónico de Airzone funciona mediante sonda de presión mientras que el de Metalzone funciona según el número de zonas que estén abiertas. Esta aproximación es buena siempre y cuando todas las zonas sean de igual tamaño y las pérdidas de carga provocadas por la distribución de conducto sean iguales. En cualquier otro caso lo mejor para equilibrar presiones en el conducto es precisamente midiendo la presión.
Sistemas de zonas en el ámbito terciario: Como bien indicais, Airzone y otros sistemas de zonas (Metalzone, Madel, Masterzone, AirNova,...) están en su inicio orientados a la aplicación residencial donde la casuística es muy determinada. Máquinas de conductos de no mucho caudal con retorno a plenum. En la aplicación terciaria con climatizadores, unidades VRV, RoofTops o Compactas es cierto que hay que tener precauciones pero esto no quiere decir que no sea una solución válida. En el caso concreto de Airzone (y es la única), contamos con un equipo de 12 personas en el Departamento de Prescripción que ayudarán a cualquiera aconsejándole para instalaciones más particulares como estas que citáis.
No obstante, Airzone ha desarrollado Innobus Pro, línea de producto con regulación REAL de caudal en 5 pasos para la pequeña y media instalación terciaria. Quiero decir una regulación real puesto que ningún otro sistema de zonificación cuenta con esta característica. Las compuertas están abiertas o cerradas al =, 30, 60, 80 o 100% según la demanda térmica existente. Además se puede manterner abierta un 30% en todo momento con lo que se tiene aporte de aire como XaviMarin para instalaciones con climatizadores.
Variación de velocidad de Ventilación: En este sentido hay varios puntos a tener en cuenta. Por un lado están las instalaciones residenciales donde Airzone es el único que ha colaborado y está colaborando con los fabricantes de máquinas (Daikin, Mitsubishi, LG, General-Fujitsu,...) para el desarrollo conjunto de pasarelas entre las líneas de producto Airzone (Sistema de Zonas, Antree, EasyZone, Innobus e Innobus Pro) para poder tener una integración absoluta entre las máquinas de conductos y el sistema de zonificación. En cuanto a unidades VRV estamos actuando de igual forma. Comentar en este sentido que si bien la instalación que rafalet01 propone es una zonificación directa, puedo ponerle el ejemplo de ST. Ouen, edificio en la zona norte de Francia donde en lugar de instalar 904 unidades interiores VRV Daikin se han instalado 438 con sistemas de zonficación Airzone Innobus. La solución ha sido más económica, menor tirada de tubería, menor esfuerzo por parte de la instaladora, mejor mantenibilidad y Daikin pudo entrar ya que con 904 unidades se quedaba por descontado fuera.
En el caso de utilizar Rooftops o compactas que permitan el uso de variadores de frecuencia para el ajuste del caudal a mi gusto es la solución más óptima. En Dubai tenemos una instalación con una máquina Trane con 19 zonas (pequeños despachos) y una gran sala de reuniones. En esta instalación se instaló un sistema Airzone Innobus con rejillas de aire mínimo para mantener una recirculación y vencer así ese horrible 93% de humedad relativa y un variador de frecuencia con sensores de presión repartidos por el conducto. Esta instalación lleva 3 Bypass de 600x300 y casi no se mueven de lo bien que funciona el conjunto (sólo se mueven en las transiciones).
En conclusión es sólo indicar que cada cosa tiene su uso y que si se quiere utilizar una radial para grabar un anillo de boda pues como que difícil. Pero si hablamos con el de Dewalt posiblemente nos aconseje mejor.
A Rafa_Parri, xavimarin y todos los demás foreros sí que me gustaría invitarles a que contacten con nosotros en caso de haber tenido alguna mala experiencia que no haya podido resolver para poder brindarle nuestros servicios.
Un saludo y muchas gracias a todos.
Me gustaría aportar algunas respuestas a lo que todos plantean. En primer lugar presentarme. Mi nombre es Alfonso y trabajo en Airzone, para que todos sepamos de qué hablamos.
Estancias muy dispares en tamaño: Estimado Rafa_Parri, coincido contigo en que el tener estancias muy dispares que climatizar regulando un caudal muy grande para una pequeña habitación provoca una descompensación elevada. No obstante el problema se solventa de manera muy sencilla con un buen calibrado del ByPass y en ocasiones colocando estratégicamente otro.
Bypass electrónico: El Bypass electrónico es un elemento que por diseño debe desalojar como bien indica uno de los foreros presión estática (que a su vez también rebaja presión dinámica). El Bypass electrónico de Airzone funciona mediante sonda de presión mientras que el de Metalzone funciona según el número de zonas que estén abiertas. Esta aproximación es buena siempre y cuando todas las zonas sean de igual tamaño y las pérdidas de carga provocadas por la distribución de conducto sean iguales. En cualquier otro caso lo mejor para equilibrar presiones en el conducto es precisamente midiendo la presión.
Sistemas de zonas en el ámbito terciario: Como bien indicais, Airzone y otros sistemas de zonas (Metalzone, Madel, Masterzone, AirNova,...) están en su inicio orientados a la aplicación residencial donde la casuística es muy determinada. Máquinas de conductos de no mucho caudal con retorno a plenum. En la aplicación terciaria con climatizadores, unidades VRV, RoofTops o Compactas es cierto que hay que tener precauciones pero esto no quiere decir que no sea una solución válida. En el caso concreto de Airzone (y es la única), contamos con un equipo de 12 personas en el Departamento de Prescripción que ayudarán a cualquiera aconsejándole para instalaciones más particulares como estas que citáis.
No obstante, Airzone ha desarrollado Innobus Pro, línea de producto con regulación REAL de caudal en 5 pasos para la pequeña y media instalación terciaria. Quiero decir una regulación real puesto que ningún otro sistema de zonificación cuenta con esta característica. Las compuertas están abiertas o cerradas al =, 30, 60, 80 o 100% según la demanda térmica existente. Además se puede manterner abierta un 30% en todo momento con lo que se tiene aporte de aire como XaviMarin para instalaciones con climatizadores.
Variación de velocidad de Ventilación: En este sentido hay varios puntos a tener en cuenta. Por un lado están las instalaciones residenciales donde Airzone es el único que ha colaborado y está colaborando con los fabricantes de máquinas (Daikin, Mitsubishi, LG, General-Fujitsu,...) para el desarrollo conjunto de pasarelas entre las líneas de producto Airzone (Sistema de Zonas, Antree, EasyZone, Innobus e Innobus Pro) para poder tener una integración absoluta entre las máquinas de conductos y el sistema de zonificación. En cuanto a unidades VRV estamos actuando de igual forma. Comentar en este sentido que si bien la instalación que rafalet01 propone es una zonificación directa, puedo ponerle el ejemplo de ST. Ouen, edificio en la zona norte de Francia donde en lugar de instalar 904 unidades interiores VRV Daikin se han instalado 438 con sistemas de zonficación Airzone Innobus. La solución ha sido más económica, menor tirada de tubería, menor esfuerzo por parte de la instaladora, mejor mantenibilidad y Daikin pudo entrar ya que con 904 unidades se quedaba por descontado fuera.
En el caso de utilizar Rooftops o compactas que permitan el uso de variadores de frecuencia para el ajuste del caudal a mi gusto es la solución más óptima. En Dubai tenemos una instalación con una máquina Trane con 19 zonas (pequeños despachos) y una gran sala de reuniones. En esta instalación se instaló un sistema Airzone Innobus con rejillas de aire mínimo para mantener una recirculación y vencer así ese horrible 93% de humedad relativa y un variador de frecuencia con sensores de presión repartidos por el conducto. Esta instalación lleva 3 Bypass de 600x300 y casi no se mueven de lo bien que funciona el conjunto (sólo se mueven en las transiciones).
En conclusión es sólo indicar que cada cosa tiene su uso y que si se quiere utilizar una radial para grabar un anillo de boda pues como que difícil. Pero si hablamos con el de Dewalt posiblemente nos aconseje mejor.
A Rafa_Parri, xavimarin y todos los demás foreros sí que me gustaría invitarles a que contacten con nosotros en caso de haber tenido alguna mala experiencia que no haya podido resolver para poder brindarle nuestros servicios.
Un saludo y muchas gracias a todos.
Alfonso Rodríguez Reina
Marketing and Communication Manager
Altra Corporación, S.L.
Marketing and Communication Manager
Altra Corporación, S.L.