usuario10 escribió:En el caso que se me presenta, tengo un depósito que tiene 2,5 metros enterrados y 1,5 mts por encima de cota 0 y quisiera como en este caso es muy complicado hacer bancadas encima del depósito, situar el grupo contra incendios (150 m3/h y 10 mca)
¿¿¿¿Estás seguro de que 10 m.c.a??? El grupo mínimo necesita 60 m.c.a.....
usuario10 escribió:... para no hacer codos tendría que hacer una aspiración (negativa) con aproximadamente 15º de inclinación y una longitud de 8 mts. podría reducir la longitud de la aspiración pero entonces aumentaría el angulo. Alguien me puede decir si ha visto alguna vez una instalación de estas características. Tendría demasiada perdida de carga?
Yo diría que sí. 8 m de tubería, son muchos metros, y además en aspiración negativa... calcúlalo, porque la ingeniería "a ojo" no es muy fiable...