Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#274340
Hola a tod@s, ¿qué potencia soléis asignar a las cajas para puestos de trabajo tipo CIMA con 4 tomas de corriente?, es para hacer una estimación de potencia. Gracias.
por
#274495
Hola Amores, con 500W por toma, en previsión de que puedan conectar el PC+monitor a una misma, no deberías desviarte mucho de la realidad. Claro está, que sean puestos de trabajo de oficina, si se trata de otro uso, infórmate bien qué es lo que van a conectar. La estimación será más acertada cuanto más claro tengas las cargas que se van a alimentar.
Saludos. :cheers
por
#274605
Gracias por contestar Leroy.

Leroy escribió:Hola Amores, con 500W por toma, en previsión de que puedan conectar el PC+monitor a una misma, no deberías desviarte mucho de la realidad.

¿500W por toma!?, ¿estas hablando de 2 kW por caja!?. Había estimado 200w por caja...

Leroy escribió:Claro está, que sean puestos de trabajo de oficina, si se trata de otro uso, infórmate bien qué es lo que van a conectar. La estimación será más acertada cuanto más claro tengas las cargas que se van a alimentar.
Saludos. :cheers

Me temo que eso es misión imposible... :cabezazo
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro