Roh escribió:Carlos_Asturies escribió:Roh escribió:Explico mejor la disposición.
Actualmente: En la planta inferior hay mesas de oficina con personal para atender a los clientes (es la planta que interesa), en la planta superior están los coches del concesionario.
En esta planta inferior el recinto de la oficina está limitado por una cristalera donde está la puerta de entrada/salida (también de cristal y perfiles) de clientes que es 180º, a continuación de la puerta en la salida se extiende un porche descubierto soportado por columnas de superficie considerable.
Reforma: Sacar esta cristalera hasta la fachada (cms por fuera de las columnas de la fachada) para aprovechar este recinto al aire libre del porche para hacer más concesionario útil. De modo que la puerta sigue siendo de 180º pero no quiero que esta abra hacia fuera por el tránsito de vehículos y lo que pudiera suceder en una situación concreta, y el retranqueo no es una opción porque no es viable.
Varias cosas:
1) Supongo que habréis revisado la normativa municipal y podréis hacer esa ampliación de superficie útil del local sin problemas ¿verdad? Porque lo que vais a hacer modifica la edificabilidad y el aprovechamiento actual. Además, mirar si os pide el retranqueo de la puerta.
2) Estáis modificando las condiciones de evacuación, y muy posiblemente aumentando los recorridos de evacuación. Lo primero que os van a pedir es la justificación de que los recorridos se ajustan a la normativa actual en temas de incendios (DB-SI). Y entre otras cosas, debeís mirar la ocupación que teneis en el interior del establecimiento según la tabla 4.1 del SI (no según la gente que suela haber, sino tomando las superficies y multiplicando por la ocupación de dicha tabla).
3) ¿Hay acera entre la carretera y la situación de la nueva puerta? Lo que no puede haber es riesgo para los ocupantes que salgan del edificio, y debéis garantizar el cumplimiento del DB-SUA... no solo por eso, sino por temas de accesibilidad, según lo descrito en el SUA-9.
Estoy seguro que en el concesionario en total debe haber bastantes menos personas que 50 y está vía de evacuación tampoco sería de una gran cantidad de trabajadores del total.
Repito, esto no viene dado por las personas que "suele haber", sino por la superficie y el uso de cada superficie. Tabla 4.1. del SI. Y re-repito, revisar la normativa municipal, que también es posible que os afecte en lo que quereis hacer.
Espero que haya quedado más claro así. Saludos.
Gracias. Estoy en ello. Mi duda ahora es de aplicación de la normativa DB-SI
La puerta doble tiene una anchura de 2 m. De modo que por el DB-SI muestra: A < P/200 < 0,8. ¿Como determino exactamente el número de personas? porque estoy viendo que como minimo pueden ser 160 personas y por las mismas nunca habría menos de 50 para que las puertas pudieran abrir en el sentido contrario de evacuación...
Un saludo!
El numero de personas vendrá dado por la tabla 4.1 del SI. Si se trata de un concesionario de vehículos tendrás que considerar en la zona de ventas una ocupación de 5 m2/persona. Debes justificar la superficie destinada a este fin, y asó obtendrás la ocupación. Si además existen otras zonas, como zonas administrativas o almacenes, deberás obtener la ocupación de la tabla y multiplicar por la superficie de cada zona. Así obtienes la ocupación total.
Para que las puertas abran hacia dentro, la ocupación debería ser menor de 50 personas, por lo que a priori la superficie de venta tiene que ser menor de 250 m2...
Si quieres que te ayudemos tendrás que darnos más datos como las zonas y usos del edificio, superficies... y por cierto, consulta la tabla 3.1 del SI, porque es posible que necesites más de una salida de emergencia...en función de las distancias de evacuación y la ocupación.