Buenas,
1º - No creo que puedas justificar el NO ponerlos.
2º - Existen estas opciones:
a) Ventilación natural mediante ventanas practicables o huecos abiertos al exterior con una superficie de ventilación de al menos 1 m² en cada planta.
b) Ventilación mediante conductos independientes de entrada y de salida de aire, dispuestos exclusivamente para esta función y que cumplen las condiciones siguientes:
- la superficie de la sección útil total es de 50 cm² por cada m3 de recinto, tanto para la entrada como para la salida de aire; cuando se utilicen conductos rectangulares, la mrelación entre los lados mayor y menor no es mayor que 4;
- las rejillas tienen una sección útil de igual superficie y relación máxima entre sus lados que el conducto al que están conectadas;
- en cada planta, las rejillas de entrada de aire están situadas a una altura del suelo menor que 1 m y las de salida de aire enfrentadas a las anteriores y a una altura mayor que 1,80 m.
c) sistema de presión diferencial.
No veo el problema en poner los conductos, aseguras que si se produce un incendio el humo que ascendería por la escalera por diferencia de densidad debido a la temperatura, salga al exterior gracias a la ventilación ofrecida por dichos conductos.
1º - No creo que puedas justificar el NO ponerlos.
2º - Existen estas opciones:
a) Ventilación natural mediante ventanas practicables o huecos abiertos al exterior con una superficie de ventilación de al menos 1 m² en cada planta.
b) Ventilación mediante conductos independientes de entrada y de salida de aire, dispuestos exclusivamente para esta función y que cumplen las condiciones siguientes:
- la superficie de la sección útil total es de 50 cm² por cada m3 de recinto, tanto para la entrada como para la salida de aire; cuando se utilicen conductos rectangulares, la mrelación entre los lados mayor y menor no es mayor que 4;
- las rejillas tienen una sección útil de igual superficie y relación máxima entre sus lados que el conducto al que están conectadas;
- en cada planta, las rejillas de entrada de aire están situadas a una altura del suelo menor que 1 m y las de salida de aire enfrentadas a las anteriores y a una altura mayor que 1,80 m.
c) sistema de presión diferencial.
No veo el problema en poner los conductos, aseguras que si se produce un incendio el humo que ascendería por la escalera por diferencia de densidad debido a la temperatura, salga al exterior gracias a la ventilación ofrecida por dichos conductos.