Hola a todos,
estoy calculando la ventilación de un local comercial de unos 700 m2 para un bazar de productos chinos. Considerando IDA3 y ODA3 debo colocar en la entrada de aire exterior filtros F6 y F7, y por lo que he visto en los fabricantes, las pérdidas de carga a considerar son acojonantes; un ejemplo, de FILAIR:
F6.
inicial (limpio): 8 mm.c.a.
final (sucio): 42 mm.c.a.
F7.
inicial (limpio): 9 mm.c.a.
final (sucio): 45 mm.c.a.
si hago el cálculo de las pérdidas con los filtros sucios me sale una barbaridad, 87 mm.c.a. más las pérdidas en conductos y rejillas, con lo cual el extractor saldría monstruoso.
La pregunta es... ¿hago bien al considerar las pérdidas finales en filtros? ¿cómo lo hacéis vosotros?
Muchas gracias compañeros.