TitinIII escribió:Muy buenas.
Los bloques de viviendas con altura de evacuación mayor a 24m, segun Tabla 1.1. del SI-4, están obligados a llevar columna seca (o red de BIEs en caso que la normativa municipal lo obligue).
¿Podrían eximirse dichos edificios de dicha condición de instalación de columna seca (o red de BIEs) al instalar una red de rociadores automáticos (sprinklers) con actuación en las zonas comunes del edificio (pasillos y escaleras)?
¿Podrían eximirse dichos edificios de dicha condicion de instalación de columna seca (o red de BIEs) al instalar una red de rociadores automáticos (sprinklers) con actuación en las zonas comunes del edificio (pasillos y escaleras) e interior de viviendas?
Muchas gracias por vuestra colaboración.
Si se puede realizar, pero no debes aplicar el DB SI.
El DBSI no es obligatorio. Lo que es obligatorio es que el edificio cumpla
las exigencias de seguridad en caso de incendio.
Para justificar estas exigencias básicas puedes emplear dos metodos:
a) Adoptar soluciones técnicas basadas en el DBSI
b)Adoptar soluciones alternativas, entendidas como aquéllas que se aparten total o parcialmente del DBSI. El proyectista o el director de obra pueden, bajo su responsabilidad y previa conformidad del promotor, adoptar soluciones alternativas, siempre que justifiquen documentalmente que el edificio proyectado cumple las exigencias básicas del CTE porque sus prestaciones son, al menos, equivalentes a los que se obtendrían por la aplicación de los DB.
Si te atreves, adelante valiente.
Si lo consigues, por favor, me lo cuentas.
saludos