Buenas a todos,

quisiera haceros una consulta, ¿qué es más recomendable instalar aguas arriba cuando hablamos de colocar un SAI y un trafo de aislamiento?.

Consideramos que el SAI es On-line de doble conversión y no incorpora el trafo de aislamiento que se instala de forma separada, pero mi duda es qué se isntala antes.

Gracias a todos
por
#276414
Para que trafo de aislamiento? Lo dices por el circuito de alimentación del sistema automatización, gestión técnica de la energía y de seguridad?

Un saludo.
por
#276436
Gracias por contestar :lol

Pues es para un cuadro de continuidad y seguridad, según he visto en las normas de la empresa en el esquema eléctrico, se coloca un SAI y posteriormente el Trafo de aislamiento....
por
#276446
Pero es una normativa interna de la empresa no? Y cual es el motivo del trafo de aislamiento? Por las EMI que puedan producir el SAI? De todas maneras creo que los SAI (depende de cual) quedán separados galvanicamente de aguas arriba de la instalación.

Si es una normativa de la empresa te dirá el orden de colocación no?
por
#276766
fernandodo escribió:Gracias por contestar :lol

Pues es para un cuadro de continuidad y seguridad, según he visto en las normas de la empresa en el esquema eléctrico, se coloca un SAI y posteriormente el Trafo de aislamiento....


Quizás se trata de crear una red IT, lo digo por "cuadro de continuidad". Sin diferenciales y un medidor de aislamiento que avise de una derivación a tierra?
por
#276786
Hola a todos,

efectivamente, están dentro de las recomendaciones de la empresa, aunque después el diseño se adecuan a las necesidades y responsabilidades de cada instalación. Y sí también se trata de colocar un esquema IT con detector de aislamiento.

Por tanto la consulta sigue siendo sobre la conveniencia o mejora que tiene colocar la SAI o el trafo de aislamiento antes o después. Que yo tenga entendido, ahora las SAI más modernas son aquellas on-line de doble conversión pero por mejorar costes ya vienen sin el trafo de aislamiento.

No será más logico, en vista de lo económico por si algo se estropea, poner el trafo de aislamiento antes de la SAI.

Gracias a todos por contestar....
Avatar de Usuario
por
#276787
si lo que es un IT busca un SAI con separación galvanica que hay muchos que la traen incorporada como dice osca
mira aaqui las protecciones en varios casos

http://www.ingeborda.com/biblioteca/Bib ... /CT129.pdf
Avatar de Usuario
por
#277336
fernandodo escribió:Buenas a todos,

quisiera haceros una consulta, ¿qué es más recomendable instalar aguas arriba cuando hablamos de colocar un SAI y un trafo de aislamiento?.

Consideramos que el SAI es On-line de doble conversión y no incorpora el trafo de aislamiento que se instala de forma separada, pero mi duda es qué se isntala antes.

Gracias a todos



Nosotros tenemos el trafo de aislamiento agua arriba de los SAIs y estupendamente. :cool2
Palabras clave
Temas similares