Hola compañeros.

Tengo una duda, que la ITC BT 029 por ahora no me resuelve.

¿puedo realizar empalmes de conductores que dispongan de armadura a base de hilos de acero galvanizado o conductores en general, en las propias arquetas (clasificadas como Clase 1, zona 0) en cajas estancas con prensaestopas, todo tipo EXXd?

Tal y como se indica en la Norma UNE-EN 50018, cláusula 12.1. (esto último de los prensaestopas y cajas estancas)

La ITC MI IP 04 tampoco me aclara el tema de empalmes....

Sabéis si lo permite, explícitamente en la normativa a aplicar, o por el contrario, al no nombrar la normativa la prohibición de realizar empalmes, estos serían reglamentarios ???

Gracias compañeros.

Ups! se me olvidada, esto trata de una gasolinera y de los conductores de potencia que alimenta la bomba de uno de los surtidores.
Avatar de Usuario
por
#283757
pato escribió:Sabéis si lo permite, explícitamente en la normativa a aplicar, o por el contrario, al no nombrar la normativa la prohibición de realizar empalmes, estos serían reglamentarios ???
Yo no la conozco, de forma especifica que lo prohíba.. y cumpliendo las caja las condiciones de material para la zona.. entiendo que si se podría... a fin de cuentas, no veo diferencia entre esa caja y la caja de bornes del motor, por ejemplo..
Avatar de Usuario
por
#283761
Gracias Cueli.

Ahora no sé si vale más la salsa que la vaca.

el problema es que no hemos sido capaces de sacar el cable de ahí, y seguramente toque empalmar.... Que es algo que no me gusta nada. Y más en una arqueta llena de arena.

Saludos
Avatar de Usuario
por
#283787
Cueli escribió:
pato escribió:Sabéis si lo permite, explícitamente en la normativa a aplicar, o por el contrario, al no nombrar la normativa la prohibición de realizar empalmes, estos serían reglamentarios ???
Yo no la conozco, de forma especifica que lo prohíba.. y cumpliendo las caja las condiciones de material para la zona.. entiendo que si se podría... a fin de cuentas, no veo diferencia entre esa caja y la caja de bornes del motor, por ejemplo..

Opino lo mismo que Cueli.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro