Hola a todos.

Tengo una duda de esas "existenciales" que según el día resolvería de una manera o de otra. El tema es que nunca he proyectado en zona Iberdrola y ando un poco descolocada: Para las instalciones de enlace de uan planta fotovoltaica he de instalar un centro de seccionamiento, con las funciones de linea y una trafo de 50 kVA para auxiliares.Este centro es propiedad de Iberdrola. En un prefabricado anexo tendré un centro de transformación fotovoltaica, propiedad del promotor.
¿Pueden ambos centros compartir su PAT de masas? Técnicamente lo veo lógico, pero al se de titularidad distinta tengo mis dudas.
Avatar de Usuario
por
#283981
Si son dos edificios distintos han de tener distinta tierra.
Avatar de Usuario
por
#283996
Coincido con Vallés. Máxime existen 2 propiedades.

Otra cosa es que utilizaras un único prefabricado, que para CT de abonado en bucle, Iberdrola admite la separación del prefabricado mediante rejilla, de la propiedad de la distribuidora con la de abonado, en la que se colocaria el centro de seccionamiento (3L) en una de las partes y (L+P+M)+(TRAFO)+(MEDIDA)+(BT) en la parte de abonado, pero te irías a un prefabricado de 5 o 6 metros, 2 puertas de peatón y una de trafo.
Avatar de Usuario
por
#283999
pato escribió:...., que para CT de abonado en bucle, Iberdrola admite la separación del prefabricado mediante rejilla, ....


Por estos barrios eso era antes, ahora CSI y CT en casetas separadas. :pausa :pausa :pausa
Avatar de Usuario
por
#284002
Por aquí aún no se estila....

Por cierto, he presupuestado uno separado, en el que llevaba la iluminación al CSI desde el CTC :hi2

:tv
Avatar de Usuario
por
#284010
Por aquí tampoco. Se separan tierras en casos especiales*.

Contenido
* Entiéndase caso especial, aquel en el que el gestor de la eléctrica se pone en plan tocahuevos.
Avatar de Usuario
por
#284205
En Levante, para un proyecto con Centro de Seccionamiento Independiente+ Centro Transformacion Particular (practicamente pared con pared) que hice hace algun tiempo para una FV pidieron tierras separadas. Como estaban tan pegados, habrían transferencias con cierta probabilidad.

Posible justificación: Instalaciones "independientes", titularidad/propiedad distinta, responsabilidades, mantenimiento, evitar en la medida de lo posible la transferencia de tensiones, ...
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro