Calefacción de colegio junto con ventilación mecánica (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Limitación de demanda energética, instalaciones térmicas, eficiencia energética, instalaciones de iluminación, contribución fototérmica, contribución fotovoltaica
por
#80749
Se me habia olvidado decirlo, es cierto, pongo recuperadores estáticos, además es que es obligatorio a partir de 1800 m3/h y aqui los supero con creces...

A ver yo tampoco he visto ningun colegio ventilado, pero si tu lees el RITE deja claro los niveles de ventilacion IDA que se tienen que cumplir, y por infiltraciones no se cubren, y no puedes justificar que no ventilas por que se pueden abrir las ventanas, porque entonces no se ventilaría ningun recinto que tuviese ventanas.

un salud
por
#81946
una preguntilla, y la calidad del aire exterior ODA para una ciudad no muy grande cual sería??
por
#283862
Hola refloto este post por si alguien ha tenido experiencia con esto y puede aportar algo más.
Nos han encargado una instalación en la oficina de calefacción para un colegio (caldera+radiadores), y la verdad es que meterle además una instalación de ventilación por conductos es de locos, por precio y por la que hay que montar, que en determinadas áreas no creo ni que sea posible. El colegio es muy antiguo, y veo un contrasentido todo este tema, teniendo como tienen los marcos de las ventanas hechos polvo y vidrio simple por todos lados.

Hay alguna manera de justificar el proyecto para no realizar la instalación de ventilación mecánica?

Gracias.
por
#283867
En cuanto te metes en una instalación térmica, el reglamento no te da un respiro, hay que ventilar, porque no sólo se trata de que la temperatura sea agradable, sino que el ambiente sea "saludable", y este reglamento le da un importancia extrema a este asunto como ya sabrás. Yo en todos los colegios e institutos que he proyectado, siempre he metido la ventilación, fuera simple o complicado. Si no metes la instalación, pues sí, igual puede colar... pero si no cuela, siempre mirarán al proyectista, que no lo metio en el proyecto cuando en verdad era obligatorio. Un saludo.
por
#284828
Aquí, como en casi todo hay dos aspectos fundamentales: el proyecto y el uso real.

Proyecto: Hay que ventilar, es obligatorio por el RITE. Los métodos usuales en colegios son
-rooftop, que climatiza y ventila a la vez por sistema todo aire.
-UTAs con recuperadores de calor incorporados más planta enfriadora y bomba de calor o caldera.
-radiadores y caldera (prohibidas las de tipo atmosférico) más ventiladores con recuperadores de calor.
Todas las opciones llevan asociado un sistema de conductos por falso techo, algo que se considera cuasi obligatorio tras la implantación del DB HR. En reformas o ampliaciones que no tengan falso techo ni posibilidad de ponerlo, una opción son las falsas vigas perimetrales en aulas y pasillos.

Uso real: los costes de mantenimiento y uso de las instalaciones son tan elevados que muchos ayuntamientos no pueden asumirlos y se acaban por no usar, volviendo al socorrido método de ventilación natural a través de las ventanas. Téngase muy en cuenta, además, que el ruido de muchas de estas máquinas ronda los 100 dBA.

Espero pueda ser de ayuda, salvo mejor opinión.

Saludos.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro