Estimado compañero Creston1 (de foro, de profesión lo desconozco, no te has presentado), aunque ye te ha contestado CHARLIE, y con bastante acierto, te contesto a un para de punto, por si ello contribuye a aclarar mas el asunto..
a ver si estoy mas fino, qeu en anteriores.. ya que parece no te aclararon mucho..
creston1 escribió:En que casos es optativo que sea elevada y en que casos no??
Es optativo, cuadno NO es obligado qeu sea elevada.. en ese caso, se puede decidir si la haces basica o elevada..
En las condiciones que el reglamento exige, y como TU mismo has dicho en el primer post..
creston1 escribió:Electrificación elevada: Debe cubrir las necesidades de la electrificación básica y además, sistemas de calefacción eléctrica o de aire acondicionado o cuando la vivienda tiene una superficie útil superior a 160m2. En este caso se prevé una potencia no inferior a 9.200W.
una de las cosa que te OBLIGA a realizar una ELEVADA es que tengas circuito de calefacción eléctrica.. Luego si tienes esa calefacción, o previsión de tenerla, NO es optativo ha de ser elevada..
creston1 escribió:El número de circuitos será de 5, 1 prioritario y 4 no prioritarios.
NO serán esos.. serán los preceptivos para elevada..
creston1 escribió:Esto son apartamentos de 1 habitación, que no llegan a los 60m2, y lo único que los hace de electrificación elevada es que tienen calefacción eléctrica, porque no hay más de 30 puntos de luz, ni más de 20 tomas de corriente, ni más de 160m2, ni aire acondicionado, secadora, automatización, etc.
Lo único.. ?¿? ¿ nimiedad ?, no ? bueno.. lamentablemente el legislador.. no opinaba igual.. que se le va hacer..
creston1 escribió:De todas formas preguntaré el motivo, aunque después de todo lo que has dicho, con todo mi respeto sigue sin parecerme relevante. Yo lo único que quiero saber es si hay alguna posibilidad o NO de que en Industria me lo califiquen como de electrificación básica cuando la vivienda tiene calefacción eléctrica. Aunque todo lo demás que estoy leyendo me sirva para aprender, pero no responde a mi pregunta.
Dos cosas al respecto..
1º) Industria NO CALIFICA las instalaciones.. Se limita a aceptarte lo qeu has hecho o rechazarlo..;
¿Si te va a dejar EJECUTAR una Básica teniendo circuito de CALEFACCIÓN ? Lo dudo mucho, nada en los papales permite hacer eso, que yo sepa.. pero NO se puede afirmar 100% eso debes consultárselo a ellos
y si te lo dan de paso..., nada te impedirá hacerlo.. pero eso si, seguiría siendo ANTI-Reglamantario... La instalación ES elevada y así debe ejecutarse.. y te recuerdo, que industria, es un mero registrador de documentos.. y su certificado, NO te descarga a ti de tu responsabilidad..
2º) El objeto de preguntar, ERA por conocer la base de esa "perreta" con hacer una e-Basica, quizás descrubieramos un error de concepto, SOBRE los costes que supone.. por que NO tienes ventaja alguna de qeu sea una u otra.. ,
Pero veo que los tiros no iban por ahí.. pretendes una básica + calefacción, SIN los restantes circuitos qeu implica una elevada.. , y eso si es ahorra en PEM al hacerla..
¿Te responde mejor ahora a tu pregunta ?