Hola a todos.

Tengo una duda con la IP-03, en el apartado 13.6.1 distancias entre instalaciones.
Se trata de un depósito de gasoil de 10.000 litros (3.2) y quiero saber la distancia mínima a (7) edificios administrativos y sociales, laboratorios, talleres y otros edificios independientes. Según la tabla son 15m aplicando el factor corrector por ser de 10 m3 quedaría la dstancia en 1.5 m, mi duda es si esta distancia se aplica al propio estableciemiento o es solo para propiedades ajenas.
Avatar de Usuario
por
#286365
Creo que indistintamente, a ver si algún compañero da su opinión.
Avatar de Usuario
por
#286542
Buenas tardes:

Como bien te comenta Antonio la distancia es indistinta, tanto a edificios de la misma o de distinta propiedad.

Saludos
Avatar de Usuario
por
#286614
Hola,

Sayago tiene razón, pero luego la puedes disminuir aplicando un coeficiente como un muro de RF 120 (bloque de hormigón ligero de 20 cm) que seguro que las oficinas tendrán algún cerramiento y aun la podrías reducir aun mas.