- 19 Sep 2011, 19:09
#281396
Hola compañeros,
tengo diseñado un canal de pretratamiento para lixiviado en una planta de compostaje. En dicha planta se recoge el lixiviado de las pilas en una superficie hormigonada a través de una arqueta que mediante conexión con tubo de elemento plástico va a conectar con un canal de pretratamiento (desbaste-desarenado-desengrasado).
Según los cálculos hidráulicos, el Qmax ronda los 0,23 m3/seg.
A la hora de disponer el tubo que conecte arqueta y canal, y suponiendo que la velocidad en dicho tubo no supere los 2m/seg por tema de abrasión, me sale un diámetro de 400 mm, cosa que me parece desproporcionada para un canal de profundida de 700 mm.
Me parece que tener que dimensionar un tubo de tal magnitud por tema abrsivo a caudal máximo es sobredimensionar la instalación puesto que ese caudal se puede dar, no sé, ¿1 vez al año?¿2 veces?. No creo que sea suficiente para producir tal desgaste.
Pienso que poner algo más pequeño (250 mm) no sería una mala opción, pero la duda me corroe.
¿Qué pensáis?.