Urbanizacion a la que hay que electrificar.

Esta tiene varias parcelas para unifamiliares (64 kW,73 kW, 101,2 kW...)y otras para edificios de viviendas (1 MW, 2,5 MW...).

Mi duda surge a la hora de plantar los CTs.
Queda claro que para las parcelas de unifamiliares pongo los CTs que hagan falta, pero mi duda surge para las de edificios.

Todos sabemos que para un edificio con S>50 kVA se tiene que reservar local para trafo.
Los edificios que se van a hacer (aun no definidos) superan esas 50 kVA, asi que no se si poner CTs para la alimentacion en BT de las parcelas mas grandes si luego les hacen alimentarse desde CT propio.

La compañia electrica se lava las manos y dice que hasta que no vean el proyecto de edificacion no dicen nada.

Algun consejillo.

Merci
Avatar de Usuario
por
#28850
Un poco tarde quizás, te aclaro:
Debes de ver la máxima edificabilidad de cada parcela (m2 de viviendas y de locales), según el proyecto de urbanización (el arquitecto lo conoce), y calcular la potencia de cada parcela.
Lo normal es poner al menos un CT en cada manzana (400+400 KVA), y rodearla con uno o varios circuitos BT.

Es decir se van adjudicando CT a razón de 800 kVA, no uno en cada parcela que pase de 50 kW.

Luego si alguien hace algo singular, y precisa un CT propio, ya es su problema.

Saludos.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro