gauss escribió:El esquema que me has puesto podria valernos, pero es para el cuadro general. ImagIna que ese esquema
el el cuadro generl; pues al cuadro secundario le llega una acometida de lo que has llamado circuito prioritario y otra del circuito no prioritario. como ves en condiciones normales ambas acometidas son de suministro normal.
A ver si lo he entendido, desde el embarrado general tienes dos salidas (aparte del resto), una para el embarrado del grupo y otra de alimentación al cuadro secundario que a su vez le llega alimentación desde el embarrado del grupo, por tanto:
- En condiciones normales tienes alimentación desde el embarrado de red y otra del grupo
- Situación fallo en la red, la alimentación al cuadro secundario se realizaría desde el embarrado del grupo.
- Supongo que las salidas del embarrado de red al embarrado del grupo y cuadro secundario estarán enclavas con el interruptor de acomplamiento del grupo, de forma que cuendo entre el grupo y los interruptores del embarrado general están abiertos
Comenta si es correcto lo que he expuesto por que no lo veo mucho sentido.