Conexion de BIES a red de Rociadores en mas de una planta El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
Avatar de Usuario
por
#291723
Dudo de si interpreto bien el punto 8.3 de la UNE 12845, si el sistema alimenta a mas de una planta, no puedo coger de la misma bomba para las BIES? necesito otro grupo de presion independiente para las BIES? y otro deposito independiente?... yo la verdad es que nunca lo he hecho, siempre he cogido de la misma bomba, nunca me han puesto pegas, pero leyendo este punto entiendo que no se puede si tienes mas de una planta...
por
#291724
Ummm.... yo interpreto que se refiere a conectar otra instalación entre el colector (que da servicio a otras conexiones) y la tubería que alimenta desde dicho colector al puesto de control.

De otra manera, yo he diseñado sistemas con un colector que alimenta diferentes servicios (BIE's y rociadores) y no ha habido problema.
Avatar de Usuario
por
#291762
Eso te tambien te lo pone en punto 8.3, te marca una serie de condiciones para poder conectar otras instalaciones (ej. BIES), aparte de la mencionada de que el sistema no debe proyteger un edificio de mas de una planta, te marca que si la conectas (por tener una planta solo) , que sea antes del puesto de control, lo mas cerca posible del punto de conexion con el tubo de alimentacion del sistema de rociadores, yo tambien siempre lo hecho alimentando de la misma bomba, pero creo que realmente no cumple la norma... pero ahi tengo la duda...
Avatar de Usuario
por
#291816
Nadie se lo ha planteado nunca? he modificado una instaklacion sobredimensionada y mañana tengo reunion con la propiedad, quieren que baja diametros etc,. (algo facil pues estaba muy sobredimensionada y los ropciadores estaban a unas distancias muy muy cercanas entre si ) pero quieren que cumpla TODA LA NORMATIVA, no se si comentarles este apartado de la UNE u obviarlo por si me estoy equivocando, viendo la definicion de "sistema de rociadores" entra tambien el abastecimietno por lo que entiendo que tendria que tener una bomba independiente para las BIES....,
Alguna opinion please??

:tumbleweed
por
#291882
Hola, yo entiendo que no cumple la 12845 si con un grupo de presión alimentamos los sistemas de rociadores y BIEs, aunque también es cierto que yo he hecho muchas instalaciones proyectadas así y nunca ha pasado nada, aunque también he hecho instalaciones con los grupos de presión independientes que creo que es como tiene que ser realmente.
Saludos.
Avatar de Usuario
por
#291925
Muchas gracias Tamés, estamos deacuerdo, coincido contigo, no hay mas vuelta de hoja, gracias! :cheers
Avatar de Usuario
por
#291953
DXXI escribió:Muchas gracias Tamés, estamos deacuerdo, coincido contigo, no hay mas vuelta de hoja, gracias! :cheers

No te olvides de aplicar el punto 10º en su conjunto.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro