SimSa escribió:hola!
Estoy intentando calcular la potencia eléctrica necesaria de un motor (diesel / biocombustible) para un sistema de cogeneración. Tras mucho investigar, he llegado a la conclusión de que la potencia que necesito para eliminar 8.800 kgr de agua es de 6,12MWh. Y aqui es dónde me pierdo de nuevo... estos megavatios son térmicos??? como se la potencia eléctrica que neceisto para cubrir esta demanda???
Perdida.... perdidisima...![]()
![]()
Gracias!!
Hola hola. Espero sea ejercicio teórico, porque como práctico olvidate de momento gracias al RDL1/2012

Aparte de pedirte que leas y cumplas las normas del foro... decirte que:
A grosso modo puedes hacer estas cuentas: Un motor consume 100 unidades de energía primaria (gas, gasoil, etc etc), de las cuales, 40 van a convertirse en electricidad, 10 se van a ir al cuerno, 25 te van a ir en forma de calor de gases de escape y 25 te van a ir en forma de calor como agua caliente. (a muy groso modo, luego cada motor tiene su balance).
PAra evaporar un kg de agua, aproximadamente necesitas 600 kcal (número gordo otra vez) tengiendo en cuenta calor latente y sensible. Si piensas hacerlo en un tromel, sólo vas a poder usar las 25 unidades que tienes en gases de escape, pero no podrás usar todas, supon por ejemplo, por echar otro boinazo que puedes usar solo 20. De manera que usando las 20 unidades puedes ir tirando para atras para ver cuanto combustible necesitas y la electricidad que producirias.
Sin embargo, debes cumplir que tu REE (rendimiento eléctrico equivalente) sea superior al 55%, tal y como marca el RD 661 (extinto 661...

Espero aclare...
Saludso,
Luis