ICP incorporado en los nuevos contadores El tema está resuelto (Valoración de 4.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#293557
Hola a tod@s:

He estado buscando información sobre los nuevos equipos de medida con telegestetion, los cuales pueden interrumpir el suministro a distancia.

La norma UNE 20317 dice que el ICP a de ser de rearme manual con lo que no se si estos contadores nuevos son legales.

Por otro lado, en las viviendas de un solo usuario , el REBT dice que el usuario es responsable de este, ¿La llave del candado del modulo del contador quien te la tiene que facilitar?.
por
#293574
Los nuevos contadores de telegestión que ya llevan incorporado el ICP, éste es de reenganche manual, lo debe hacer el abonado bajando el interruptor general de la instalación y volviéndolo a subir (por cambio de impedancia de la instalación).

Lo que comentas del Reglamento de que el responsable del ICP es el abonado está claro que no se refiere precisamente a estos equipos que son posteriores al Reglamento. Saludos.
Avatar de Usuario
por
#293700
"pos esta es una fotico del suso dicho aparatejo" :lol
este es una foto recienete la foto es de esta semana hasta ahora tampoco los habia visto, que fartucada a vendes automaticos los de CHINT :jijiji
nos van comer los chinos!!!!!
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.
por
#294045
Al hilo de la función de ICP en los nuevos contadores inteligentes.

Alguién conoce si están aplicando ya esta función alguna Distribuidora y como se está ejecutando el Rearme?

Una consulta sobre la foto
¿Ese contador a que distribuidora pertenece a EON (antigua VIESGO cuando tenía como accionista a ENEL)? Es porque ese tipo de contadores (con el interruptor de Chint igualmente incorporado) los he visto ya desde hace un par de años en esa Distribuidora en la zona de la provincia de Palencia pero por lo que consulté no estaba aún funcionando la desconexión en remoto ya que había que comunicar al usuario el tema del reenganche y además la legislación no obligaba hasta creo el 2015 que aquellos contadores inteligentes integrados estén telemandados. (Según me informaron el motivo d esu instalación venía relacionada por la relación con ENEL que en Italia los tiene implantados desde hace años de igual forma que ahora en ENDESA va bastante avanzado en este tema)

Saludos
Avatar de Usuario
por
#294241
Funcionar ya funcionan cortan si te pasas de lo contratado, es mas hoy precisamente, voy a la instalación de donde pertenece la foto puesto que se lo instalaron hace unos meses, con el mínimo de potencia, puesto que según ellos no disponen de mas información sobre el boletín, yo lo que voy hacer es sacar el contador del bajo comercial a la centralización, cambiar la DI, y tramitar un nuevo boletín como reforma. el resto de la instalación está bien.
Si la zona pertenece a lo que era antes Viesgo, y por cierto Eon es de lo peooooooor que he visto en mucho tiempo por decirlo fisnamente.
Avatar de Usuario
por
#294825
Perdón por el retraso
Si salta por consumo tienes que bajar en la vivienda o el bajo el automático general, a continuación el aparatejo hace un “tes” de impedancia vee que no hay nada conectado y que el circuito esta abierto y rearma, a continuación se sube el general otra vez y ya tienes tensión.
Si esta instalado el contador de estos el ICP del cuadro se ha de quitar :mira o no he visto las dos opciones
por
#294859
Gracias gsan

Aprovechando el tema consulte con una persona de otra Distribuidora y me indicó que ese tipo de equipos no cumplían con el principio de telegestión que marca la legislación, ya que el rearme no era automático ni reenganchable y obligaba a ir a hasta donde está el contador para rearmar.

No obstante me indica que como los Planes de Instalación son aprobados en cada CCAA podría ser que esa solución estuviese también validada.

Saludos
Avatar de Usuario
por
#294927
este rearmo delante mío cuando salto por exceso de potencia.
los planes de colocación aquí tenemos dos compañías fuertes y te aseguro que no tienen nada que ver la una con la otra, para HC es dentro de lo que se espera lo mejor trato, organización, resolución, cercanía de los técnicos, accesibilidad.... tienen sus cosas pero el balance es mas que positivo y EON todo lo contrario.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro