- 16 Feb 2012, 21:43
#295169
El variar la frecuencia a un equipo frigorífico es complicado por lo siguiente:
El trabajo del compresor debe ser proporcional al trabajo del condensador (y sus ventiladores), y del evaporador del interior de la cámara (y sus ventiladores). Es decir debes variar al unísono compresor, condensador y evaporador, pero no resistencias ni maniobra. Ello te obliga a intervenir en el cuadro de control de cada equipo.
Si rebajas la velocidad baja la potencia absorbida (necesitarás más tiempor), pero también el caudal másico que mueves, y eso tiene las consecuencias siguientes:
- Cambio en las condiciones de humedad del interior de la cámara (posible deterioro de los productos)
- Bajada de la velocidad de circulación del fluído por las tuberías, con problemas de retorno del aceite, y posible graves roturas.
- Dificultad para mantener las presiones de diseño, y por lo tanto las temperaturas de trabajo.
- Confusión del mantenedor frigorista.
- Las resistencias de desescarche no deben reducirse, lo que implica intervenir dentro del cuadro de control
Pese a todo ello obtendrás un ligero ahorro por reducir los arranques, y las pérdidas mecánicas del compresor.
En fin, yo no te lo aconsejo.