Gracias de nuevo a todos, he hecho el calculo de nuevo con los consejos que me han ido dando. Explico como lo he hecho.
-Perdidas de carga en la tubería: hazen williams, con un resultado final de 4,39 bar de pérdidas.
-pérdidas en la manguera de la BIe de 25: supuse las que las perdidas eran igual a la presion en punta de lanza (tal y como se ve en este enlace que saque de otro hilo
http://www.borrmart.es/articulo_segurit ... hp?id=1250)
-altura impulsión: 3,58 m ( teniendo en cuenta la altura a la que esta la BIE)
-altura aspiración: 3 m
-Presión en punta de lanza: 3,5 bar
Con esos datos calcule una altura menometrica de 80,97 m.c.a, para un caudal de 200l/min y eso da una potencia de 5,14 Cv.
Estos cálculos me parecen correctos, de todas formas tengo una reunión con el técnico de contra incendios para ver el porque de sus cálculos. Cuando sepa finalmente en que queda todo lo pondré por aki.
Repito muchas gracias por todo