¿Cuadro general de distribución = local de riesgo especial bajo? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
Avatar de Usuario
por
#35137
zaogrea escribió:
Antonio Alé escribió:O sea, que si colocamos un cuadro general en un vestíbulo de independencia (caso típico, en un aparcamiento), convertimos dicho vestíbulo en un local de riesgo especial. :ein

Este caso es el que menos nos debe preocupar ( según veo yo ) ya que el vestibulo de independencia o la escalera protegida cumplen de sobra las condiciones de local de riesgo bajo. ( EI - 90 frente a EI - 120)

Esperemos que salga algún criterio mas de interpretación como los de agosto y si no... pues..... ¡¡¡ Hoy parece que hace mas frio, verdad !!! :roll: :roll:

El problema es que la evacuación no se puede realizar a través de un local de riesgo, es como realizar la evacuación de una planta a través del almacén de residuos. Si el vestíbulo se convierte en LRE, no se permite la evacuación a través de é.

España sufre de diarrea Legislativa. ¡Por favor un poco de Prinperán para el País.!
Avatar de Usuario
por
#35388
jcarlospelli escribió:Hola.

Se considera local de riesgo bajo el cuarto de contadores.

No el C.G.D. en la vivienda.

El el vestibulo previo para evacuacion no se coloca nada de nada, solo las dos puertas y la ventilacion del mismo.

un saludo.

Hola Pelli, mira lo que se decía en http://www.soloingenieria.net/foros/vie ... php?t=1004 sobre los vestíbulos y lo que debe o no colocarse en los mismos.
Avatar de Usuario
por
#293777
El foro es del año de maricastaña pero he consultado el documento de preguntas sobre el DB-SI y.......

SI 1-2, tabla 2.1
Clasificación de local para cuadro general de distribución.
(18-5-2010)
¿Debe deducirse de la tabla 2.1 de SI 1-2 que todo cuadro general de distribución debe estar en un local independiente y que este debe cumplir las condiciones de local de riesgo especial bajo?
No, lo que se establece dicha tabla es que, cuando un cuadro general de distribución deba estar en un local independiente conforme a la reglamen-tación que le sea aplicable, dicho local debe cumplir las condiciones de local de riesgo especial bajo conforme a SI 1-2, tabla 2.2.
En ausencia de reglamentación aplicable, se puede considerar que los cuadros generales de distribución cuya potencia instalada exceda de 100 kW deben estar situados en un local independiente que cumpla las condi-ciones de local de riesgo especial bajo. :mira
Avatar de Usuario
por
#296031
Isaac escribió:El foro es del año de maricastaña pero he consultado el documento de preguntas sobre el DB-SI y.......

SI 1-2, tabla 2.1
Clasificación de local para cuadro general de distribución.
(18-5-2010)
¿Debe deducirse de la tabla 2.1 de SI 1-2 que todo cuadro general de distribución debe estar en un local independiente y que este debe cumplir las condiciones de local de riesgo especial bajo?
No, lo que se establece dicha tabla es que, cuando un cuadro general de distribución deba estar en un local independiente conforme a la reglamen-tación que le sea aplicable, dicho local debe cumplir las condiciones de local de riesgo especial bajo conforme a SI 1-2, tabla 2.2.
En ausencia de reglamentación aplicable, se puede considerar que los cuadros generales de distribución cuya potencia instalada exceda de 100 kW deben estar situados en un local independiente que cumpla las condi-ciones de local de riesgo especial bajo. :mira


A ver si lo entiendo... Quiere decir, que a menos que tenga reglamentación que me obligue a tener mi cuadro en un local independiente y/o mi cuadro tenga una potencia instalada de 100 kW --> local de riesgo bajo. El resto, como siempre. :unknow
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro