Hola:
Estamos haciendo el trazado de una red de agua con una compañera, y al calcular nos salen presiones negativas...¿qué significa eso?...ademas, las dos cargamos los mismos datos, sin embargo en resultados - lista de nudos...difieren nuestros resultados en el caudal de suministro general pues tenemos dos...¿a qué se debe eso? ¿cuál seria el problema?...Gracias y saludos.
Avatar de Usuario
por
#289783
Hola,
no sé calcular con CYPE pero las presiones negativas no tienen sentido físico, en definitiva significa que en ese punto el agua no llega por insuficiente presión de la red (o sea excesiva pérdida de carga y/o excesiva altura relativa).
Sobre la segunda parte de la pregunta no os sé ayudar, pero debéis tener algún dato o hipótesis diferente.
Avatar de Usuario
por
#297693
Gracias Felipe:
Como estabamos con la premura del tiempo y no encontre respuesta en esos días, no volvi a revisar...
Muchas gracias.
por
#297912
Si el abastecimiento es por depósito las presiones negativas puede que sean porque el depósito se ha vaciado.
Saludos
por
#306149
Si hay presiones negativas es que la pérdida de carga es muy alta. Existe un consumo elevado en algunos nudos o tramos lo que provoca una pérdida de carga muy alta y por tanto una caida de presión (la piezométrica se situa debajo de la linea geométrica). En general cuando se obtienen estos resultados es que los puntos altos quedan subpresurizados, lo que supone problemas de acumulación de aire en las tuberías (posibles roturas y funcionamiento irregualar). Si se pinchara la tubería en estos puntos, en los momentos iniciales, se produciría una subción de aire (efecto ventosa), posteriormente se igualaría la presión con la atmósfera, disminuyéndose automaticamente el caudal de paso.

No obstante, nadie diseña una red con presiones negativas. Aumenta diámetros, incrementa la altura del depósito o la potencia del bombeo/s de alimentación de la red o revisa la demanda en nudos y líneas porque pudiera ser excesiva (ojo con los coeficientes de simultaneidad)