- 27 Mar 2012, 22:44
#298178
Buenas,
Asi sin conocer nada si quieres tener un valor en el lado de 400V, yo lo que haría es suponiendo que en el último trafo conoces la S=2000kVA (me la invento) y supones una Ecc=5%. La impedancia de cortocircuito del trafo puedes calcularla como Xcc=(400^2/2000E3)*0.05=4mOhm
Iccmax=400/4E-3= 100kA.
Si quieres hacer un calculo mas exacto que no sea tan a huevo, estudiando toda la linea con los dos trafos, puedes hacerlo por el metodo de las componentes simetricas.
Reduces el esquema de la linea a impedancias de cortocircuito en secuencia directa, inversa y homopolar, teniendo en cuenta si tienes el neutro de los trafos conectado a tierra o no.
Una vez calculada la impedancia de cortocircuito que tendrias en el punto de la falta, puedes calcular la corriente de cortocircuito (corrientes maximas asimetricas, bla bla bla...)
Espero haberte ayudado.
Saludos