#30680
Hola a todos
¿Por que para el calculo de seccion de cables para luminarias se coge el factor 1.8 y para motores 1.24? :cabezazo
Avatar de Usuario
por
#30697
:ein :ein ¿por que lo dice el REBT? :ein :ein
por
#30701
Para tener en cuenta la intensidad de arranque a la hora de dimensionar la instalación.
por
#30705
ok, es por el arranque.
Gracias
:amo
por
#30720
javigis escribió:Hola a todos
¿Por que para el calculo de seccion de cables para luminarias se coge el factor 1.8 y para motores 1.24? :cabezazo


¿de dónde sacas lo de 1.24?
por
#30723
pikasin escribió:
javigis escribió:Hola a todos
¿Por que para el calculo de seccion de cables para luminarias se coge el factor 1.8 y para motores 1.24? :cabezazo


¿de dónde sacas lo de 1.24?

Es que en una hoja excel que me han pasado para calcular la seccion venia ese valor de factor para motores.
Cual seria el factor para ese caso?
por
#30735
1.25 motores genéricos
1.30 ascensores u otros aparatos elevadores.
por
#30742
javigis escribió:Es que en una hoja excel que me han pasado para calcular la seccion venia ese valor de factor para motores.
Cual seria el factor para ese caso?

Dichosas hojas excel "anónimas"

1.8 --> ITC-BT 09
1.25 --> ITC-BT 47
por
#30746
jmamores escribió:
javigis escribió:Es que en una hoja excel que me han pasado para calcular la seccion venia ese valor de factor para motores.
Cual seria el factor para ese caso?

Dichosas hojas excel "anónimas"

1.8 --> ITC-BT 09
1.25 --> ITC-BT 47

OK :D
por
#30802
jmamores escribió:Para tener en cuenta la intensidad de arranque a la hora de dimensionar la instalación.


Esto ya proviene del anterior reglamento que teníamos y existe una hoja de interpretación exclusiva para explicarlo.

Como aportación a la respuesta, con el coeficiente se incluye la potencia estimada de los equipos auxiliares y de las corrientes armónicas que conllevan estos aparatos de descarga.

Un saludo.
Avatar de Usuario
por
#30808
Porque 1,24 i 1,80 ??? A ver quien lo explica
Saludos :D
por
#30810
Mi respuesta es referente a los tubos de descarga.
por
#30827
lijsterlaan escribió:...y de las corrientes armónicas que conllevan estos aparatos de descarga.

Bueno, eso es lo que nos quieren vender. :roll:
por
#30833
No te venden nada, es lo que hay.

Es que no has visto nunca la senoide en un fluorescente?
si se puede decir que es una senoide, claro, porque poco parece.
por
#30843
lijsterlaan escribió:No te venden nada, es lo que hay.

Me temo que no me has entendido, lo que pretendía decir es que ese factor de 1.8 se queda corto para la cantidad de armónicos triplens que circulan por el neutro.

lijsterlaan escribió:Es que no has visto nunca la senoide en un fluorescente?

No que va, sólo la has visto tu, amigo lijsterlaan.

P.D: además creo recordar, que antes del apagón, tuve una intervención con MAZINGER, justificando los circuitos monofásicos en alumbrado frente a los trifásicos, precisamente por los armónicos que circulan por el neutro.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro