A ver si no me equivoco en mi primera intervención.
Este aspecto está regulado en la ITC-LAT 05 del nuevo reglamento de líneas (RD 223/2008). Difiere si las mismas son propiedad de empresa distribuidora o no.
En el primer caso, las verificaciones se hacen cada tres años y son responsabilidad de la propia distribuidora.
En el segundo, para líneas de menos de 30 kV basta con verificaciones periódicas cada tres años, que "podrán ser realizadas por técnicos titulados con competencias en este ámbito que dispongan de un certificado de cualificación individual, expedido por una entidad de certificación de personas acreditada, de acuerdo con el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, y según la norma UNE-EN-ISO/IEC 17024. El certificado de cualificación individual se renovará, al menos, cada tres años. Asimismo, el técnico titulado encargado de la verificación no podrá haber participado ni en la redacción del proyecto, ni en la dirección de obra, ni estar vinculado con el mantenimiento de la línea".
En estas verificaciones, el técnico deberá estar asistido por la empresa encargada del mantenimiento.
En Valencia no sé cómo será. En Andalucía nos regimos por el reglamento nacional sin más añadiduras.
Espero haberte ayudado.
Este aspecto está regulado en la ITC-LAT 05 del nuevo reglamento de líneas (RD 223/2008). Difiere si las mismas son propiedad de empresa distribuidora o no.
En el primer caso, las verificaciones se hacen cada tres años y son responsabilidad de la propia distribuidora.
En el segundo, para líneas de menos de 30 kV basta con verificaciones periódicas cada tres años, que "podrán ser realizadas por técnicos titulados con competencias en este ámbito que dispongan de un certificado de cualificación individual, expedido por una entidad de certificación de personas acreditada, de acuerdo con el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, y según la norma UNE-EN-ISO/IEC 17024. El certificado de cualificación individual se renovará, al menos, cada tres años. Asimismo, el técnico titulado encargado de la verificación no podrá haber participado ni en la redacción del proyecto, ni en la dirección de obra, ni estar vinculado con el mantenimiento de la línea".
En estas verificaciones, el técnico deberá estar asistido por la empresa encargada del mantenimiento.
En Valencia no sé cómo será. En Andalucía nos regimos por el reglamento nacional sin más añadiduras.
Espero haberte ayudado.