Hola a todos, recientemente me han encargado mi primer proyecto de dos sótanos. La cuestión, como es lógico me surge en el tema de la Ventilación, sobre si estoy operando bien, ya que dentro de unos días tengo que reunirme con el arquitecto para plantearle las soluciones ya que tengo que comentarle los huecos que tiene que dejar previstos. Mi planteamiento ha sido el siguiente.
Parto de dos posibles soluciones:
1)Extracción mecánica: tenemos dos garajes con 24 plazas cada uno. Según codigo técnico 120l/plaza = 432m3/h x 24 plazas = 10.368 m3/h. Ponemos dos extractores de 5200m3/h. Buscamos las rejillas en cualquier fabricante y vemos que caudal extraen según tablas, por ejemplo rejillas que extraen un caudal aprox. de 1000m3/h. Asi que hacemos un diseño con dos conductos cada uno con 6 rejillas por ejemplo.
Para calcular la sección del conducto, supongo una v = 9 o 10m/s ; Q = v • S Sección: S = Q/v , por lo que S = 0.16 m2
Esta será la sección mínima del hueco que hay que dejar de subida hasta cubierta y la sección del tramo principal del conducto?.
Bueno y la ultima cuestión es a partir del caudal, nº de rejillas, hacer el diseño de los tramos del conducto por sótano con la formula S = Q/v, ver las perdidas que se producen y escoger un ventilador con el Qtotal y las perdidas, por ejemplo de Soler y Palau, Sodeca o similar.
2) Admisión natural y Extracción mecánica: en este caso como se opera, se supone que el local se ventila de forma natural a traves de los huecos calculados de la siguiente forma:
caudal de cálculo: 10.368 m3/h = 2880 l/s; 4 x q v = 4 x 2880 l/s = 11.520 cm2 = 1,152 m2 con lo cual hay que dejar como mínimo unos huecos de 1,152m2 , y cuando las condiciones sean desfavorables se realiza la extracción mecánica calculada de la forma anterior.
Pues nada a ver si alguien me puede orientar un poco mas, porque la verdad es que no estoy muy seguro de los pasos que estoy dando y no quiero quedar mal en este primer trabajo.
Gracias a todos.
Parto de dos posibles soluciones:
1)Extracción mecánica: tenemos dos garajes con 24 plazas cada uno. Según codigo técnico 120l/plaza = 432m3/h x 24 plazas = 10.368 m3/h. Ponemos dos extractores de 5200m3/h. Buscamos las rejillas en cualquier fabricante y vemos que caudal extraen según tablas, por ejemplo rejillas que extraen un caudal aprox. de 1000m3/h. Asi que hacemos un diseño con dos conductos cada uno con 6 rejillas por ejemplo.
Para calcular la sección del conducto, supongo una v = 9 o 10m/s ; Q = v • S Sección: S = Q/v , por lo que S = 0.16 m2
Esta será la sección mínima del hueco que hay que dejar de subida hasta cubierta y la sección del tramo principal del conducto?.
Bueno y la ultima cuestión es a partir del caudal, nº de rejillas, hacer el diseño de los tramos del conducto por sótano con la formula S = Q/v, ver las perdidas que se producen y escoger un ventilador con el Qtotal y las perdidas, por ejemplo de Soler y Palau, Sodeca o similar.
2) Admisión natural y Extracción mecánica: en este caso como se opera, se supone que el local se ventila de forma natural a traves de los huecos calculados de la siguiente forma:
caudal de cálculo: 10.368 m3/h = 2880 l/s; 4 x q v = 4 x 2880 l/s = 11.520 cm2 = 1,152 m2 con lo cual hay que dejar como mínimo unos huecos de 1,152m2 , y cuando las condiciones sean desfavorables se realiza la extracción mecánica calculada de la forma anterior.
Pues nada a ver si alguien me puede orientar un poco mas, porque la verdad es que no estoy muy seguro de los pasos que estoy dando y no quiero quedar mal en este primer trabajo.
Gracias a todos.