Pues la la válvula proporcional me vale. Es una gran opción, la señal de presión en las botellas se manda a un PLC y este manda la señal de apertura a la válvula. Muchas gracias Chichas. Por si a alguien le interesa, voy a utilizar esta válvula
http://www.coaxvalves.com/produkte/rmq32.html.
Rafel, el gran problema de eso es la diferencia de presiones. En un lado tienes 60 bares (casi 60 veces la presión atmosférica) y en el otro casi el vacío (0,05 mbar). La velocidad que alcanza el fluido es enorme y hay que tener mucho cuidado. El cliente está utilizando ahora mismo una válvula manual que abre muy lentamente, como si fuese un manoreductor o algo así, pero en le rediseño nos ha pedido que quiere todo automático, de ahí algunas de las complicaciones. Si abres del tirón, el CO2 gas, que alcanza condiciones supersónicas, cede un montón de calor en los tubos y puede incluso congelarse, bloqueándolos, si antes no a destrozado el sistema. De hecho, esto nos ha pasado probando las válvulas de sobrepresión, aparecía hielo bloqueando los orificios de salida. De ahí que queramos limitar el caudal, ya que así limitamos la energía que entra en el sistema en los primeros instantes de llenado.
Gracias de nuevo a Chichas. Doy el tema por resuelto.
Saludos!