tengo que entregar un trabajo y me han pedido realizar la electrificacion de una urbanización residencial con viviendas adosadas pero que aun no esta edificado, me gustaria saber como realizar la prevision de potencia de dos parcelas de 40 viviendas, dependiendo de la ley de la comunidad autonoma de andalucia y segun la normativa sevillana endesa
Prevision de potencia Instruccion 14 octubre 2004: La potencia prevista o instalada en cada parcela, sera la suma de las que resulten en las cajas generales de proteccio‘n que existan o se prevean en dicha parcela. Para cada caja general de proteccio‘n (C.G.P.) la potencia a considerar se calcular de acuerdo con la ITC-BT-10 del Reglamento Electrotˆcnico para Baja Tensi‘n, aprobado por R.D. 842/2002. El grado de electrificacio‘n de las viviendas ser el fijado por el teˆcnico competente en el proyecto correspondiente.
por
#313079
Copia literal de la ITC-BT-10 del reglamento de baja tensión:

2.1.1. Electrificación básica

Es la necesaria para la cobertura de las posibles necesidades de utilización primarias sin necesidad de obras posteriores de adecuación.

Debe permitir la utilización de los aparatos eléctricos de uso común en una vivienda.

2.1.2. Electrificación elevada
Es la correspondiente a viviendas con una previsión de utilización de aparatos electrodomésticos superior a la electrificación básica o con previsión de utilización de sistemas de calefacción eléctrica o de acondicionamiento de aire o con superficies útiles de la vivienda superiores a 160 m2, o con cualquier combinación de los casos anteriores.

2.2. Previsión de la potencia
El promotor, propietario o usuario del edificio fijará de acuerdo con la Empresa Suministradora la potencia a prever, la cual, para nuevas construcciones, no será inferior a 5 750 W a 230 V, en cada vivienda, independientemente de la potencia a contratar por cada usuario, que dependerá de la utilización que éste haga de la instalación eléctrica.

En las viviendas con grado de electrificación elevada, la potencia a prever no será inferior a 9 200 W.


Cero que ahí tienes todas las respuestas.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 7 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro