Hola!

Tengo una duda para una instalcion de unas luminarias en una piscina.

¿tengo q alimentar las luminarias a una tension de 12 V como máximo?¿tengo que poner un transformador?

Las luminarias se pondrán en un hueco estanco que solo se podrá abrir mediante un útil en las paredes del vaso y la canalizacion vendrá subterranea.
por
#31440
ajgd escribió:
¿tengo q alimentar las luminarias a una tension de 12 V como máximo?¿tengo que poner un transformador?



Sí, si estan sumergidas.
Avatar de Usuario
por
#31443
Además el transformador ponlo a cota sobre la lámina de agua.
por
#31501
Si, y además debe instalarse fuera del volumen apropiado, tal y como se indica en el REBT.

Comento esto porque he encontrado trafos a pie del vaso de la piscina y no está permitido.

Saludos
por
#31518
itc 31, piscinas.

itc 36, tensiones de seguridad