Buenas tardes,

os expongo una duda que se ha debatido hoy entre dos ingenieros.

Ingeniero 1: Presenta un proyecto eléctrico de servicios comunes visado y sellado por la OCA correspondiente con todos sus boletines y todo listo para contratar. La pega: La potencia total que soporta la CGP es de 205 kW, por lo que se ha instalado una LGA, una caja de derivación en el cuarto de contadores y dos centralizaciones de contadores. Pero lo que debería ser un esquema de colocación de contadores en forma centralizada en más de un lugar se ha hecho con la LGA de siempre (los 4 conductores de cable verde) y no tal y como indica el reglamento, que dice que Este esquema es de aplicación en el caso de centralización de contadores de forma distribuida mediante canalizaciones eléctricas prefabricadas, que cumplan lo establecido en la norma UNE-EN60439-2.

Ingeniero 2: Pertenece a la compañía eléctrica (no es ninguna de las 5 grandes, y no tiene vademecum propio ni normas particulares).

Ahora viene la duda, ¿El ingeniero 2 debe darlo como válido y darle suministro? A él le presentan un proyecto sellado por una OCA, y de CGP para adentro no es instalación de compañía, por lo que en principio no le afecta en nada. El problema es que ninguno de los 3 encontramos en la normativa la frase que nos saque de toda duda.

Muchas gracias.
Avatar de Usuario
por
#315354
Bekenise escribió:Sí, están en el mismo cuarto.

Por tanto, no hay que aplicar el pto. 2.2.3. de la itc-bt-12.
Avatar de Usuario
por
#315393
wenner escribió:
Bekenise escribió:Sí, están en el mismo cuarto.

Por tanto, no hay que aplicar el pto. 2.2.3. de la itc-bt-12.


Gracias por la respuesta. Entonces te planteo la pregunta de otro modo, ¿Qué solución darías tú al sistema? Teniendo 1 sola CGP y 2 centralizaciones de contadores. Yo por lo que he visto siempre, aplicaría el 2.2.3. aunque sea en el mismo lugar, atendiendo a que el REBT dice: "igualmente se utilizará para la ubicación de diversas centralizaciones en una misma planta en edificios comerciales o industriales, cuando la superficie de la misma y la prevision de cargas lo aconseje. También podrá ser de aplicación en las agrupaciones de viviendas en distribución horizontal dentro de un recinto privado."
Sí que cogido al pie de la letra no te cito el caso concreto, pero yo no le veo otra.

Un saludo.
:cheers :comunidad
Avatar de Usuario
por
#315454
Asimilando la instalación a uno de los esquemas de bt-12, le correspondiente el apartado citado.

Haciendo una segunda lectura del párrafo, no parece que obligue a utilizar esta canalización, sino que si se utiliza se considerará este esquema de distribución

Saludos
Avatar de Usuario
por
#315507
wenner escribió:Asimilando la instalación a uno de los esquemas de bt-12, le correspondiente el apartado citado.

Haciendo una segunda lectura del párrafo, no parece que obligue a utilizar esta canalización, sino que si se utiliza se considerará este esquema de distribución

Saludos


Hola de nuevo, una vez trasladada la discusión del foro a mis dos colegas, veo que la cosa da más de sí de lo que creía al principio. Voy punto por punto a ver si concreto algo.

Sabemos que la instalación total de las viviendas es de 205 kW, por lo que de ahí se deduce que habrá dos centralizaciones de contadores, una para 150 kW y otra para 55 kW. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo?

Suponiendo que sí. Contemplo los diferentes esquemas de la ITC-BT-12 a ver cual se adapta.

Esquema 2.1 Para un solo usuario --> Descartado a simple vista.
Esquema 2.2.1 Para dos usuarios alimentados desde el mismo lugar --> Descartado a simple vista.
Esquema 2.2.2. Varios usuarios con contadores en forma centralizada en un lugar --> Descartado ya que la ITC-BT-16 en su punto 3 me dice que el interruptor será de 250 A para potencias superiores a 90 kW hasta 150 kW. Por lo que un solo interruptor puede admitirme potencias superiores a 150 kW.
Esquema 2.2.3. Varios usuarios con contadores en forma centralizada en mas de un lugar--> A priori es el que escogería para la situación descrita, ya que en el dibujito me aparece más de un interruptor. Pero leyendo la frase del final, yo entiendo que se aplicará dicho esquema con as canalizaciones eléctricas prefabricadas UNE-EN60439-2.

Bueno, ahí queda. gracias por las aportaciones.
:moil :typ
por
#315537
Iberdrola por ejemplo, en algunas zonas solo permiter instalar por CGP de 250 A, debido a que el transformador de la compañia no es capaz de proteger la línea.
Por este motivo solemos agrupar en una CGP las viviendas y en otra CGP servicios generales del edificio y locales.
Un saludo
Avatar de Usuario
por
#316177
Hola de nuevo,

permítanme reflotar el tema ya que al final la discusión derivó en un debate distinto al presentado, aunque tambien interesante y que también me gustaría aclarar en un futuro.

Simplificando, supongamos que al técnico de compañía le llega un boletín firmado por el instalador y por la OCA correspondiente. Por lo tanto, debemos de suponer que todo es correcto. Pero por el motivo que sea el técnico de compañía realiza una inspección de la instalación y observa un fallo de reglamento (por ejemplo, la centralización de contadores está instalada a 5 cm del suelo, o la LGA es con cable convencional que no es libre de halógenos). ¿Debe instalar el contador? Y cuando digo debe, lo digo en el sentido literal de la palabra, o sea, si está obligado por alguna ley a verificar que la instalación cumple con normativa. O simplemente, si le viene un boletín sellado ya tiene suficiente argumento para suministrar energía. En este caso, la compañía en cuestión no tiene vademecum propio ni normas particulares.

Gracias.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro