Fórmula de temperatura previsible (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#319703
¿Existe una fórmula que determine la temperatura previsible que adquirirá un conductor si pasan por él "x amperios"?

Recuerdo ver algo asi, si no me equivoco que relacionaba la temperatura ambiente (usaban los 40 grados de la tabla de la itc.19), con la temperatura del aislante del conductor (pvc 70, xlpe 90), los amperios que pasarán por el cable y la intensidad admisible del mismo según sección.

¿sabeis a lo que me refiero? ¿como es la formula?.

Muchas gracias de antemano.
Avatar de Usuario
por
#319704
Viene en el Anexo II de la guía del REBT

http://www.f2i2.net/legislacionsegurida ... _guia.aspx

T = To + (Tmax - To) x (I / Imax^)²

To - Temp. ambiente
Tmax - Temp. máx. aislante
I = Intensidad
Imax - I. máx. conductor aislado