Hola a todos, esta va a ser mi primera toma de contacto con el foro.

Allá vamos; Soy técnico y trabajo en el mundo de los proyectos, tengo que preparar el suministro a una industria que vá a necesitar un Trafo.
Se trata de una nave con dos plantas en la que habrá varias actividades distintas en un futuro próximo (del mismo dueño). Para dar servicio a todas ellas y en concreto y de forma mas rápida a una industria que se localizará en un local de estos con un consumo aproximado de 100-120 KW, necesito dicho trafo.
Estoy un poco perdido en eso de que si le interesa contratar en Baja o en Media; he visto las tarifas de Iberdrola y no parece que exista mucha diferencia de una a otra (sobre un 15% mas?), o por lo menos eso he interpretado yo.
Por tanto no sé si hacer el trafo de abonado o compañía y me gustaría saber los pros y contras de cada caso. ¿Sabe alguien como funciona este tema con la compañía (Iberdrola Murcia)?
Un saludo.
por
#32068
Saludos

En principio si trata de un suministro a un único consumidor y de potencia prevista superior a 50 kW, el suministro debe hacerse en MT salvo acuerdo con la Cía Eléctrica según marca el RD1955/2000, en cualquier caso lo primero será realizar la solicitud de suministro a la Cía con la potencia prevista y ésta será la que conteste con las condiciones en las que atenderá el suministro.
Avatar de Usuario
por
#32075
Estoy con Roberto, haz la petición a la compañía a ver que te propone, que al final será lo que tengas que hacer :mrgreen:
por
#32302
Gracias por las respuestas.

¿Pero realmente conviene economicamente facturar en media?
Avatar de Usuario
por
#32381
Depende del consumo, pero ya te digo que para una potencia instalada de unos 100kW, la diferencia será poca.

Pero si de todas formas, la empresa te obliga a instalar el CT, yo contrataría en media. Será un poco más barato, y tienes cierta capacidad para futuras ampliaciones.

Eso si, tendrás que pagar a un mantenedor.
Avatar de Usuario
por
#32385
El otro dia hablando con la compañia me dijeron que contratar en media no salia rentable si el consumo no superaba los 150 kW.

El suministro fijo que lo tienes que hacer en media pero como tienes que pedir el punto de enganche, la propia compañia te lo dirá en su respuesta.

Solución: Ir a la compañia y preguntar amablemente tal y como lo has hecho aqui.
Avatar de Usuario
por
#32391
No vas a tener otra que contratar media..... :cry:
por
#32479
Ojo que si el resto de actividades que se van a poner en marcha más adelante son jurídicamente distintas o tienen funcionamientos distintos que aconsejen contratar con distintas tarifas o cualquier otra razón por la que se hayan de establecer distintos suministros, puede que resultara mejor montar un CT parar cesión a compañía y que luego te permitiera conectar el resto de suministros. Además es muy probable que te salga más barato.

Saludos.
por
#34232
no tienes porque contratar en MT, puedes hacerlo un baja , pagando un recargo de la energia y por kvas instaladas. ahora mismo para la potencia que vas a necsitar no te interesa en MT. No obstante si para el futuro, como dices vas aumentar potencia, deberias dejarlo preparado para medir en MT y dejar ya local preparado para las celdas necesarias Hacer ct compañia o abonado es igual. Normalmete para un solo cliente el trafo siempre es particular o sea que no hay cesion
por
#38716
Pero ¿Se puede montar de un principio un C.T. de abonado y si luego me conviene porque por ejemplo hay otra actividad más, pasarlo a compañía?
¿Es mucho lío?
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro