Conexión retornos para regulación de temperatura ACS (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Limitación de demanda energética, instalaciones térmicas, eficiencia energética, instalaciones de iluminación, contribución fototérmica, contribución fotovoltaica
por
#323956
Buenas a todos, ando un poco perdido en el tema de instalaciones de ACS así que me iría bien si alguno me puede echar una mano.

Se trata de una instalación de ACS con un acumulador y una caldera de gas. La salida del acumulador tiene dos circuitos de agua caliente que van a dos consumos distintos y vuelven por dos retornos con sus respectivas bombas de recirculación.

En relación a la regulación de la temperatura la pregunta es la siguiente: si la regulación de la temperatura la hago a la salida del acumulador con dos válvulas de tres vías (una por circuito), debo de conectar los dos retornos a la tercera vía de dichas válvulas?

Muchas gracias y saludos,
Última edición por nachoUPC el 17 Jun 2013, 21:33, editado 2 veces en total
Avatar de Usuario
por
#323986
Si

Este es un fallo muy corriente en las instalaciones de ACS.
El retorno no debe ir al depósito, pues si a la entrada de agua fría tiene montada una anti-rretorno, el agua no podrá salir hacia la válvula mezcladora. Si no hay consumo de agua, tampoco hay circulación por el retorno, y en muchas ocasiones se quema la bomba.
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.
por
#323989
Tal y como está dibujado el esquema, si la temperatura es inferior a la consigna (y por tanto la válvula tiene la tercera vía cerrada) el retorno no recircula?
Avatar de Usuario
por
#324019
Una válvula de tres vías no tiene nunca la tercera vía cerrada.
O le viene el agua caliente del depósito, o fría, o ambas, y todo a la salida.

Saludos
Avatar de Usuario
por
#324108
La válvula de tres mezcladora de tres vías tiene tras conexiones:
- entrada de fría
- entrada de caliente
- salida
El servomotor mueve el pistón interno que mezcla ambas entradas, hacia la salia.
Es una operación a ambos extremos OR y a mitad AND
por
#324109
RafelFP escribió:Si

Este es un fallo muy corriente en las instalaciones de ACS.
El retorno no debe ir al depósito, pues si a la entrada de agua fría tiene montada una anti-rretorno, el agua no podrá salir hacia la válvula mezcladora. Si no hay consumo de agua, tampoco hay circulación por el retorno, y en muchas ocasiones se quema la bomba.


¿Ein? Precisamente la función de la recirculación de ACS es mantener la temperatura del circuito cuando no hay consumo.... ¿Qué sentido tiene recircular cuando ya hay consumo de ACS?
¿Y recircular sobre la válvula de 3 vías? No lo pillo, estarías recirculando un circuito cerrado sin fuente de energía, el retorno acabaría quedando sin temperatura.

Me lo explique please
Palabras clave
Temas similares