Seguridad frente al riesgo de caídas, de impacto o atrapamiento, aprisionamiento, iluminación inadecuada, situaciones con alta ocupación, ahogamiento, vehículos en movimiento, acción del rayo, accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas
por
#323967
Muy buenas soy de Málaga y me gustaría saber cuantos metros de altura de primera planta y segunda planta son necesarios para poder abrir una clínica, especialmente los de segunda planta, ya que no quiero meterme en un local de dos plantas si la segunda no puede tener accesibilidad a pacientes, muchas gracias
por
#323982
Mírate las condiciones urbanísticas del plan general de ordenación urbana de la localidad. Ahí tiene que venir la altura mínima, retranques de entreplantas y condiciones constructivas para actividades.

También está la normativa sobre lugares de trabajo, RD 486/1997.
Avatar de Usuario
por
#323990
Mira también la normativa sanitaria aplicable. En Madrid, si mal no recuerdo, son 2,5 metros de altura libre (aunque permiten reducciones puntuales).


Un saludo.
Avatar de Usuario
por
#323999
Como te han comentado por aquí...siguiendo el RD 486/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo----> 2.50 m.