Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#326048
Buenos dias,
Estoy inmerso en un proyecto que requiere bies y rociadores en la zona de sala de maquinas, me gustaria saber si se admite poner una sola bomba contra incendios, con la bomba electrica y la bomba hidraulica separada, pero un grupo con una bomba principal y una bomba jokey.

Saludos a todos.
por
#326059
Se trata de distintas zonas dentro de un complejo de apartamentos, las zonas de cocina y salas de maquinas se les instala rociadores, y las zonas exteriores y comedor bies.
por
#326733
Gracias a un compañero, he investigado y he encontrado esta información:

En aquel momento aplicaba la Norma UNE 23.590:1998 para Diseño de Rociadores, la cual en el punto 9.6.4 advertía que los abastecimientos para más de una instalación (por ejemplo rociadores+BIEs) deben ser abastecimientos superiores. Esto implicaría depósito + grupo de bombeo principal doble.

En caso que ambas instalaciones pudieran separarse, teniendo cada una un abastecimiento diferente, sí que podrían, según normativa de la época, estar alimentadas desde grupo de bombeo principal único + depósito. Sin embargo ello no cumpliría normativa actual, ya que la norma de abastecimientos de agua UNE-23.500:2012 obliga a que un sistema de rociadores (protegiendo riesgo extra) tenga abastecimiento categoría I (es decir depósito + doble grupo principal), aunque se separe de las BIEs.

La duda es si el abastecimiento superior por la norma 23.590:1998, implica un solo deposito, con la suma necesaria de bies y rociadores, mas un grupo de presión con dos bombas principales mas una jokey.
Avatar de Usuario
por
#326789
masdache escribió:La duda es si el abastecimiento superior por la norma 23.590:1998, implica un solo deposito, con la suma necesaria de bies y rociadores, mas un grupo de presión con dos bombas principales mas una jokey.


Dos bombas principales, que sean capaces de dar presion y caudal a los dos sistemas a la vez; en cuanto a la reserva, yo siempre pongo reserva para todo el conjunto,a pesar de que la 23.590 te diga que solo para el mas exigente, el RIPCI te dice que "El abastecimiento de agua podrá alimentar a varios sistemas de protección si es capaz de asegurar, en el caso más desfavorable de utilización simultánea, los caudales y presiones de cada uno."; por lo que, aunque no lo deja muy claro, es mejor ponerse por el lado se la seguridad y poner un deposito con capacidad para todo el conjunto, dado que lo gordo te va a venir por los rociadores, el ponerle 12 m3 mas no te encarecerá apenas el conjunto de la instalacion.
Recuerda que no puedes alimentar desde el mismo grupo a BIES y Rociadores en el caso de que tengas mas de un planta protegida por el sistema.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro