juanju escribió:pues lo he tenido y no lo he tenido en cuenta.
pq realmente nose si eso conplempla de esa manera pq como va a haber 8640 si hay 400 W en lámparas k por el 1.8 son 7200 ? quiero decir. por lógica debería calcular esas fases que alimentan dos circuitos, pero luego pienso y digo, pero si tanto si alimentan como no tendre 7200 igualmente osea 10 lámparas * 400 * 1,8, mas no puede haber !!
es como si llebo las 3 fases y luego alimento todo con 2 fases, tendré igualmente 7200.
ahora escribiendo esto tiene un poco de lógica lo que dices que una fase vaya mas cargada, pero eso quiere decir que otra iria menos, en principio hay 18 A, pues si que quizás habrá en R 20, en S 18 y en T 16, no ?
de eso hablas ?
Lo decía por simplificar los cálculos para la caída de tensión, es evidente, que no tienes 8640 W.
21,7 A (4 lámparas)
16,3 A (3 lámparas)
16,3 A (3 lámparas)
A partir de ahí calcula la caída de tensión como quieras.