puertas peatonales automáticas y DB-SUA (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Seguridad frente al riesgo de caídas, de impacto o atrapamiento, aprisionamiento, iluminación inadecuada, situaciones con alta ocupación, ahogamiento, vehículos en movimiento, acción del rayo, accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas
Avatar de Usuario
por
#329448
En el DB-SUA 2-2.1, dice.

"Las puertas, portones y barreras situados en zonas accesibles a las personas y utilizadas para el paso de mercancías y vehículos tendrán marcado CE de conformidad con la norma UNE-EN 13241-1:2004 y su instalación, uso y mantenimiento se realizarán conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009. Se excluyen de lo anterior las puertas peatonales de maniobra horizontal cuya superficie de hoja no exceda de 6,25 m2 cuando sean de uso manual, así como las motorizadas que además tengan una anchura que no exceda de 2,50 m, por tener su propia normativa específica."


¿entendéis que quiere decir:
"se excluyen las puertas peatonales de maniobra horizontal blablabla, cuando sean de uso manual y las motorizadas DE MANIOBRA HORIZONTAL que además tengan una anchura que no exceda de 2.50..."
o
"se excluyen las puertas peatonales de maniobra horizontal blablabla, cuando sean de uso manual y las motorizadas DE CUALQUIER TIPO que además tengan una anchura que no exceda de 2.50..."
?

Lo puesto por mí en mayúsculas, no aparece, y cambia bastante el sentido de la frase.
es decir, si tengo una puerta VERTICAL motorizada de menos de 2.5, ¿se excluye o no?

(yo entiendo que sí, y que habla siempre de que se excluyen las puertas horizontales, manuales de hasta 6.25, motorizadas de hasta 2.5, pero tengo que reclamar a un proveedor y no estoy seguro).
Avatar de Usuario
por
#329453
jose-mac escribió:En el DB-SUA 2-2.1, dice.

"Las puertas, portones y barreras situados en zonas accesibles a las personas y utilizadas para el paso de mercancías y vehículos tendrán marcado CE de conformidad con la norma UNE-EN 13241-1:2004 y su instalación, uso y mantenimiento se realizarán conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009. Se excluyen de lo anterior las puertas peatonales de maniobra horizontal cuya superficie de hoja no exceda de 6,25 m2 cuando sean de uso manual, así como las motorizadas que además tengan una anchura que no exceda de 2,50 m, por tener su propia normativa específica."


¿entendéis que quiere decir:
"se excluyen las puertas peatonales de maniobra horizontal blablabla, cuando sean de uso manual y las motorizadas DE MANIOBRA HORIZONTAL que además tengan una anchura que no exceda de 2.50..."
o
"se excluyen las puertas peatonales de maniobra horizontal blablabla, cuando sean de uso manual y las motorizadas DE CUALQUIER TIPO que además tengan una anchura que no exceda de 2.50..."
?

Lo puesto por mí en mayúsculas, no aparece, y cambia bastante el sentido de la frase.
es decir, si tengo una puerta VERTICAL motorizada de menos de 2.5, ¿se excluye o no?

(yo entiendo que sí, y que habla siempre de que se excluyen las puertas horizontales, manuales de hasta 6.25, motorizadas de hasta 2.5, pero tengo que reclamar a un proveedor y no estoy seguro).


Puertas horizontales de superficie < 6,25 m2 en ambos casos:

http://www.f2i2.net/Documentos/PuntoInf ... _Dic10.pdf

Punto 1.
Avatar de Usuario
por
#329455
Icm75 escribió:
jose-mac escribió:En el DB-SUA 2-2.1, dice.

"Las puertas, portones y barreras situados en zonas accesibles a las personas y utilizadas para el paso de mercancías y vehículos tendrán marcado CE de conformidad con la norma UNE-EN 13241-1:2004 y su instalación, uso y mantenimiento se realizarán conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009. Se excluyen de lo anterior las puertas peatonales de maniobra horizontal cuya superficie de hoja no exceda de 6,25 m2 cuando sean de uso manual, así como las motorizadas que además tengan una anchura que no exceda de 2,50 m, por tener su propia normativa específica."


¿entendéis que quiere decir:
"se excluyen las puertas peatonales de maniobra horizontal blablabla, cuando sean de uso manual y las motorizadas DE MANIOBRA HORIZONTAL que además tengan una anchura que no exceda de 2.50..."
o
"se excluyen las puertas peatonales de maniobra horizontal blablabla, cuando sean de uso manual y las motorizadas DE CUALQUIER TIPO que además tengan una anchura que no exceda de 2.50..."
?

Lo puesto por mí en mayúsculas, no aparece, y cambia bastante el sentido de la frase.
es decir, si tengo una puerta VERTICAL motorizada de menos de 2.5, ¿se excluye o no?

(yo entiendo que sí, y que habla siempre de que se excluyen las puertas horizontales, manuales de hasta 6.25, motorizadas de hasta 2.5, pero tengo que reclamar a un proveedor y no estoy seguro).


Puertas horizontales de superficie < 6,25 m2 en ambos casos:

http://www.f2i2.net/Documentos/PuntoInf ... _Dic10.pdf

Punto 1.


Perfectísimo. Muchas gracias.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro