Problemas cálculo excesos de potencia mercado liberalizado (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
Avatar de Usuario
por
#330133
elverge escribió:
wenner escribió:No será que tienes 195 kWh en 1/4 h, por tanto, potencia media en una hora 195 x 4 = 780 kW. Si no es correcto, sube los datos que tengas.


En principio las potencias contratadas son P1 700 P2 775 P3 775 P4 775 P5 775 y P6 775, estoy buscando el contrato a ver que es lo que pone, porque quiero hacer una optimización de la potencia y no lo tengo claro.

Si quieres, sube los datos que tengas y lo vemos.
por
#330222
Hola wenner, perdón por no haber escrito antes, pero ando demasiado liado, en la compañía eléctrica me han dicho, que el problema es que los datos que me han enviado son de energía y que los tengo que multiplicar por 4, con lo que me dará la potencia en cada cuarto de hora.... bufff, después de el curro que me he pegado copiando y pegando numeritos, ahora toca repetir....... :cabezazo :cabezazo

Ya pondré como me han salido las cosas.
Avatar de Usuario
por
#330236
elverge escribió:Hola wenner, perdón por no haber escrito antes, pero ando demasiado liado, en la compañía eléctrica me han dicho, que el problema es que los datos que me han enviado son de energía y que los tengo que multiplicar por 4, con lo que me dará la potencia en cada cuarto de hora.

Entonces era lo que había apuntado.

wenner escribió:
elverge escribió:Perdonad que reflote el tema, pero tengo una duda sobre este tema, la cuestión es que quiero optimizar la potencia y tengo la tabla cuartohoraria de todo el año, en dos meses tuve un cargo por exceso de potencia, pero al comprobar los valores veo que en ningún cuarto de hora he sobrepasado potencia contratada, que en este caso concreto es de 775, pero en los cuartos el màximo ha sido de 195, por lo que no se donde está el fallo, ¿Alguien podria hecharme un cable?

No será que tienes 195 kWh en 1/4 h, por tanto, potencia media en una hora 195 x 4 = 780 kW. Si no es correcto, sube los datos que tengas.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro