- 03 Dic 2013, 10:21
#331751
He leído el manual, es lo primero que hice.
He calculado para hacer la instalación, utilizando botellas, que me salen como 58 botellas, y según he leído (no sé si actualmente esta en vigor, no se pueden poner más de 14 botellas o 1000 kg)
También he hecho el calculo con depósito, pero me sale un depósito de apenas 20 litros, por lo que creo que algo estoy haciendo mal.
Los cálculos que yo he hecho: (por si alguien puede decirme si están o no bien)
Depósito fijo
La potencia de las calderas considero que son 500 kW de potencia térmica, los divido por un rendieminto de 0,8 y me salen 625 kW que debe suministra elcombustible, que en mi caso es propano.
Como me dicen que está al 60%, 625 *0,6 = 375 kW de potencia térmica.
La cantidad de combustible es, 375 kW/ 29.23 kWh/m^3, me dan 12.83 m^3/h
Lo paso a Volumen en masa: 12.83 * 2.095 (kg/m^3) = 26.88 kg/h, que es lo que me tiene que proporcionar el combustible.
Para calcular el Volumen, considero una autonomía de 15 días, y considerando 12 horas de funcionamiento:
obtengo en 12 horas 12.83*12 = 153.96 m^3/día, pasado a volumen másico, 153.96*2.095 =322.5462 kg/dia,
pasado a volumen: 322.5462 (kg/dia)/506 (kg/m^3)= 0.64 m^3/dia
Por lo que el volumen que necesito es: Vt= (0.64*15)/(0.85-0.2) = 14.77 m^3, "no es un depósito muy pequeño?"
Con 14.77 m^3 voy a las tablas de Cepsa y saco el depósito que necesito , no?
Para Botellas
considerando que se vaporiza a 0.5 kg/h, sacado de las gráficas del manual de cepsa, , el Alicante con una temperatura de -1ºC.
365 kw / 12.67 (kWh/kg) = 28.8 kg/h
Número de botellas= 28.8 /0.5 =57.6 botellas.
Última edición por Xabi27 el 03 Dic 2013, 12:17, editado 1 vez en total